仪控系统的信号干扰类型与主要因素
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:09:03 作者:老电工手机版>>
有关仪控系统的信号干扰类型与主要因素,常见的干扰类型,包括传导干扰、电容电感耦合干扰、大型电气设备引起的干扰等,仪控系统信号干扰的主要原因。
仪控系统的信号干扰
干扰又叫噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号电缆上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差、严重的干扰可造成设备损坏。
常见的干扰类型:
1、传导干扰
1)当几种信号电缆在一起传输时,由于绝缘材料老化、漏电而影响到其它信号,即在其它信号中引入干扰。
2)在一些现场执行机构中,采用220V电源供电,有时设备烧坏,或者人为因素,造成电源与信号电缆间短路,强电窜入弱电,造成较大的干扰和设备损坏。
3)由于接地不合理引起的共模干扰。如果信号电缆的两端同时接地,则两点的接地系统可能出现电位差异△E,可能会在信号电缆上产生一个很大的环流,叠加在信号电流上,造成模拟量信号波动,严重时可能引起卡件故障。
4)在运行过程中,卡件发出的采集信号长时间接地,形成的接地电流超过允许值,导致通道损坏。
以上这几种传导干扰中,由于现在仪控系统自身的设备状态都有保障,因此,由于绝缘材料老化或设备烧坏等原因引起的干扰较少出现,而由于接地引起的干扰较为常见,也比较难以捉摸,应该给予足够的重视。
2、电容电感耦合干扰
在被控现场,往往有很多信号走电缆槽或者走电缆管同时接入控制系统,这些信号电缆在一起走线,之间均有分布电容存在,会通过这些分布电容将干扰加到别的信号电缆上。
另外,在交变信号电缆的周围会产生交变的磁通,而这些交变磁通会在并行的导体之间产生电动势,这也会造成线路上的干扰。
3、大型电气设备引起的干扰
在大型电气设备启动和开关装置动作频繁的地方,电动机的启动、开关的闭合产生的火花会在其周围产生很大的交变磁场,这些交变磁场既可以通过在信号电缆上耦合产生干扰,也可能通过在电源电缆上耦合产生高频干扰,这些干扰如果超过容许范围,也会影响系统的工作。
4、其它因素
雷击可能在系统周围产生很大的电磁干扰,也可能通过各种接地线引入干扰。静电也往往成为毁坏系统设备的杀手。
相关文章
示波器测量信号数值的方法
如何使用示波器测量信号的各项数值,示波器可以同时显示5项数据,示波器使用时,对信源和类型进行设置,信源可以设置为CH1、CH2、MATH等。
时间:2019-12-01 09:35:15
- 上一篇:仪控系统防干扰与设备损坏的措施
- 下一篇:变送器仪表的选型与冬季保温防冻措施