差压式水位测量仪表的日常检查校准项目
来源:电工天下时间:2021-05-24 09:44:56 作者:老电工手机版>>
有关差压式水位测量仪表的检查校准项目,水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确,平衡容器的取样口应选择合理,对差压式水位测量仪表做好日常检查与校准工作。
差压式水位测量仪表的检查校准
差压式水位测量仪表,是指应用水柱静压差原理制成的差压式水位表,以及应用汽、水电导率差原理制成的电接点水位表。
需要做如下检查与校准:
1.水位平衡容器的取样口标高、“0水位”线及取样口间距应正确。
2.除平衡容器顶部用作冷凝蒸汽的部分裸露外,其余部分应有良好保温。
3.平衡容器的取样口应选择合理。中间抽头补偿式水位平衡容器,其抽头取 样口高度应符合设计要求。
4.平衡容器与压力容器间的连接管应有足够大的流通截面,其外部应保温。 一次阀门应横装,以免内部积聚气泡影响测量。
5.平衡容器接至锅炉下降管的排水管上,应装一次阀门,并应有适当的膨胀弯。
相关文章常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件

电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法

有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
如何用直流电桥测量电表内阻?

如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。
时间:2022-05-15 12:47:21
lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件

有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-14 08:00:38
LCR测试仪读数及测量条件显示说明

有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。
时间:2022-05-14 07:57:07
- 上一篇:测量电流和电压时的注意事项有哪些
- 下一篇:耐震压力表与抗震压力表的构成与应用





