>首页 > 电工技术 > 保险丝>保险丝的大小型号怎么选择? 正文

保险丝的大小型号怎么选择?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-14 06:50:08

保险丝的大小型号怎么选择?】

问题:空调1800 电饭包不清楚 灯200 冰柜150 电脑400,大概需要多大的保险丝才能期待保护作用还不容易经常烧坏?

解答:

按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。

按尺寸分可以分为:尺寸,3.6X10,3X10,5X20,6X30,6X32,6X25,10*38,2.4X7,2.5X6,3X8,2.5X9,8.5X8,8.5X9,3.5X10,3.5X9。

按电流分可以分为:32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A。

按材质分可以分为:玻璃电流保险丝,陶瓷电流保险丝。保险丝的大小型号选择要求。

要根据电器功率来计算电流,等于、大于总电流的保险系就是适合的。

空调1800瓦,电流为1800/220=8.2安,同样计算:

电饭煲1500瓦,电流为6.8安

灯200瓦,电流为0.9安

冰柜300瓦,电流为1.4安

电脑400瓦,电流为1.8安

以上合计电流为19.1安,也就是说所有电器同时启动的最大电流为这么大,因此20安的保险丝差不多了。保险丝过大起不到保险作用。

空调1800瓦,电流为1800/220=8.2安,家庭用电饭煲功率一般600-700W,电流约为3安,灯200瓦,电流为0.9安,冰柜300瓦,电流为1.4安,电脑400瓦,电流为1.8安总计15.3A,用20A保险丝。

但如果可以的话还是换一个漏电保护器(20A),首先是安全,其次是省掉总换保险丝的苦恼。 

    保险丝的大小型号怎么选择?相关的文章
    • 保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      【保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义】保险丝的应用可为广泛,保险丝保障电路的安全运行,那么保险丝的主要参数有哪些,保险丝参数中额定电压与额定电流值大小是多少。

      时间:2019-09-14 06:50:56

    • 自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求

      自恢复保险丝的分断能力大小

      【自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求】在自恢复保险丝的多个参数中,自恢复保险丝的分断能力至关重要,分断能力在很大作用上左右着保险丝的选择,一起来认识下自恢复保险丝的分断能力。

      时间:2019-09-14 06:47:33

    • 保险丝大小选择对照表

      保险丝大小选择对照表

      【保险丝大小选择对照表】问题:保险丝的大小怎么选择它的对照表计算出额定电流,再根据电流大小选择临近的保险管型号。 I=70/24=2.9A,选3A的规格。保险丝的大小怎么测量?

      时间:2019-09-14 06:47:29

    • 保险丝额定电流怎么选择?正确选择保险丝额定电流大小

      保险丝额定电流怎么选择,正确选择保险丝额定电流大小

      【保险丝额定电流怎么选择?正确选择保险丝额定电流大小】如何选择保险丝额定电流大小:标准保险丝的溶断电流为标称电流的2.5倍,也就是1A的保险丝熔断电流为2.5A。

      时间:2019-09-14 06:47:25

    • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝,不明

      时间:2018-02-23 10:13:19

    • 保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      【保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解】篇一,保险丝规格型号详解高压熔丝规格:
      K型,T型,按电压可分10KV.35KV.66KV,按电流可分为:5A.7.5A.10A.15A.20A.25A.30A.

      时间:2018-02-23 10:11:51

    • 保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解日常生活中经常用到的保险丝,有不同的安全标准,保险丝的安全标志,不同国家也是有区别的,电工天下小编整理了保险丝的安全标准及安全标志

      时间:2018-02-23 10:09:10

    • 电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      【电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素】保险丝经常会用到,在保险丝的选择上,一定要精挑细选,电工天下小编整理了【电机保险丝选择的六个因素】,供大家学习参考。

      时间:2018-02-23 10:08:14

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有