保险丝大小选择对照表

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-14 06:47:29

保险丝大小选择对照表】

问题:保险丝的大小怎么选择它的对照表

计算出额定电流,再根据电流大小选择临近的保险管型号。 I=70/24=2.9A,选3A的规格。

保险丝的大小怎么测量?

保险丝的电阻很小,准确的测量,需要精密的电阻测量仪器和档位选择。

如何根据设备的功率 选择保险丝的大小?

问题:

24V的车载设备,设备功率在70W左右,如何根据设备功率选择设备电源线上的保险管大小。

保险丝的熔断电流应当在设备额定电流与最大电流之间,这样能保证设备正常工作。在接近最大电流时及时断电。

额定电流是用电器在额定电压下工作的电流,是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。

最大电流是指在在不影响设备安全状态下,所能承受的电流的一个极限值,一般只是允许短时间的出现,否则会引起设备损坏。

电机的最大工作电流是电机可以长时间工作的工作电流,一般可以达到额定电流的1.2倍左右,一般由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大工作电流。

附1,保险丝规格型号

保险丝规格型号详解

高压熔丝规格:

K型,T型,按电压可分10KV.35KV.66KV,按电流可分为:5A.7.5A.10A.15A.20A.25A.30A.40A.50A.60A.75A.100A.120A.150A.200A.250A.300A.出口规格:6A.6.3A.8A.11A.12A.45A.80A.

户外高压熔断件,俗称高压熔丝,适用于交流50Hz,额定10V-35KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断元件使用。采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13。BR,BRW,BRN高压电容器专用熔断熔丝

带扣型高压熔丝:此产品适用于RW10. RW11. RW12. RW5. PRWG1. PRWG2等跌落式熔断器

无扣型高压熔丝:此产品适用于RW3. RW7等跌落式熔断器。

新式带扣型高压熔丝:此产品适用于RW10. RW11. RW12. RW5. PRWG1. PRWG2等跌落式熔断器。

35KV带扣型高压熔丝:此产品适用于RW5跌落式熔断器。

KB,KU,KS型熔丝(FUSELINK)出口型高压熔丝:此产品适用于交流10KV-36KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断原件使用。

出口型10KV-36KV 螺旋式高压熔丝:此产品适用于交流10KV-36KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断原件使用。

RW系列跌落式熔断器用熔丝:

新型带扣熔丝:采用新型熔体"K"型熔丝化速率为6-8,"T"型熔化速率10-13,属国家能源部推广产品,广泛应用于RW10,RW11,RW20,PRWG1,PRWG2型等跌落式熔断器。

新型带扣熔丝:采用新型熔体"T"型熔丝熔化速率为10-13,此产品适用于RW6-66KV,RW5-35kv跌落式熔断器上。

无扣普通熔丝:采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13,此产品适用于RW1-10,RW3,RW4,RW5,RW7等跌落式熔断器。

普通带扣熔丝:采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13,此产品适用于RW10,RW11,RW13,RW20,PRWG1,PRWG2等跌落式熔断器。

KB,KU,KS出口型高压熔丝:属"K","T"型熔丝根据IEC-282标准,有普通式,万能式,螺纹式三种类型。此产品适用于11-36KV电压等级跌落式熔断器。"KB,KU,KS"型。

保险丝规格型号的选择:

正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。

电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。

电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。

环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,(电工之家http://www.pw0.cn)寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。

熔断额定容量:也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。

保险丝性能:保险丝的性能是指保险丝对各种电流负荷做出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种类型。

有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载量。在使用时,不能只根据正常工作电流和环境温度来选择保险丝,还要注意其他使用条件。例如,造成常规电源有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入电容器产生的浪涌电流对保险丝提出的要求。如果要保险丝安全可靠工作,那么要选用保险丝的熔化热能不大于该保险丝公称溶化热能额定值的20%。

公称溶化热能:就是指熔化溶断部件所需的能量,用I2t表示,读为"安培平方秒"。一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试:给保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能用于溶断保险丝。

因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少额定值、环境温度外,还要考虑I2t值。另外还要注意:由于大多数保险丝有焊接接头,因此在焊接这些保险丝时要特别小心。因为焊接热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。保险丝类似于半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好采用吸热装置。 

    保险丝大小选择对照表相关的文章
    • 保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      【保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义】保险丝的应用可为广泛,保险丝保障电路的安全运行,那么保险丝的主要参数有哪些,保险丝参数中额定电压与额定电流值大小是多少。

      时间:2019-09-14 06:50:56

    • 保险丝的大小型号怎么选择?

      保险丝的大小型号怎么选择?

      【保险丝的大小型号怎么选择?】问题:空调1800 电饭包不清楚 灯200 冰柜150 电脑400,大概需要多大的保险丝才能期待保护作用还不容易经常烧坏?

      时间:2019-09-14 06:50:08

    • 自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求

      自恢复保险丝的分断能力大小

      【自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求】在自恢复保险丝的多个参数中,自恢复保险丝的分断能力至关重要,分断能力在很大作用上左右着保险丝的选择,一起来认识下自恢复保险丝的分断能力。

      时间:2019-09-14 06:47:33

    • 保险丝额定电流怎么选择?正确选择保险丝额定电流大小

      保险丝额定电流怎么选择,正确选择保险丝额定电流大小

      【保险丝额定电流怎么选择?正确选择保险丝额定电流大小】如何选择保险丝额定电流大小:标准保险丝的溶断电流为标称电流的2.5倍,也就是1A的保险丝熔断电流为2.5A。

      时间:2019-09-14 06:47:25

    • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝,不明

      时间:2018-02-23 10:13:19

    • 保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      【保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解】篇一,保险丝规格型号详解高压熔丝规格:
      K型,T型,按电压可分10KV.35KV.66KV,按电流可分为:5A.7.5A.10A.15A.20A.25A.30A.

      时间:2018-02-23 10:11:51

    • 保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解日常生活中经常用到的保险丝,有不同的安全标准,保险丝的安全标志,不同国家也是有区别的,电工天下小编整理了保险丝的安全标准及安全标志

      时间:2018-02-23 10:09:10

    • 电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      【电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素】保险丝经常会用到,在保险丝的选择上,一定要精挑细选,电工天下小编整理了【电机保险丝选择的六个因素】,供大家学习参考。

      时间:2018-02-23 10:08:14

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有