如何选择保险丝额定电流大小:

标准保险丝的溶断电流为标称电流的2.5倍,也就是1A的保险丝熔断电流为2.5A。

因为在大多数负载启动是电流都比正常大,像,电机,灯类,当选用时,考虑电压波动,负载波动等情况,保险选用为负载的额定电流,不至于保险太敏感,不至于非正常烧保险。

并不是所有保险都有上面特征,像微波炉高压保险,彩电整机保险,等…

怎么计算更换多大规格的保险丝?

使用电流的1.5到2.5倍。所有的用电器的功率相加得到总功率比如1000瓦除以电压220为例等于4.5安,它的1.5到2.5倍就是要更换保险丝的规格6.75到11.25安。国标标准有时没有正好合适的就向上靠一级。

什么是电动机的额定电流?电动机的保险丝如何选择合适?

一、电动机的额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电动机的长期连续工作时允许电流。电动机工作时电流不应超过它的额定电流。

二、选择电动机保险丝的方法:

电动机额定容量(kw)x 3=保险丝额定电流(A) [式中3为系数,单位是A/kw。]

例:一台绕线式电动机, 电压380V、额定容量130kw,拖动压缩机时应选用多大的保险丝?

根据上式: 130×3=390(A)

因保险丝内没有390A这一规格,所以应选用400A的保险丝。

知识点延伸:

选择电动机保险丝时,必须考虑的几个要素:

1、尺寸外观:

选用保险丝的尺寸大小, 主要取决于电路的空间和保险丝的安装方式。

2、安规论证:

选用哪种安规论证的保险丝,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的保险丝就行了。到北美地区的产品就选美规类保险丝(UL248-1&14),到欧盟地区、澳洲、日本、韩国、新加坡、马来西亚、巴西等51个CB体系的成员国的产品,就用欧规类保险丝(IEC60127-1/2/3等)。

3、时间/电流特性:

时间/电流特性即熔断特性,分有快断和慢断两种型号。选哪一种型号需取决于保险丝对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲电流的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的保险丝。如果电路对电流脉冲很敏感, 也就是说电流脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的保险丝。

4、额定电压

电路的电压一定要小于或等于保险丝的额定电压。也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的保险丝额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的保险丝,而不能用125V的保险丝。

5、整机最大正常工作电流(IN):

这点是确定选用保险丝规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定保险丝的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25℃的条件下,选用保险丝的额定电流要依据以下公式进行计算:

美规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN/0.75

欧规类:保险丝的额定电流(IRATED)=IN

6、环境温度:

保险丝的额定电流是在室温25度环境下测试确认出来的,而环境温度对保险丝的额定电流有很大的影响,环境温度高于25度时,保险丝的额定电流值就会受到一定的衰减,低于25度时,额定电流值就会“增值”。

篇三,保险丝的额定电流和额定电压区分与选择

在选保险丝时,如何对保险丝的额定电流和额定电压进行选择?

关于保险丝的电流和电压:

额定电流:保险丝的公称工作电流,代号:In 通常是指电路能够工作的最大电流值。

正确选择保险丝的额定电流值, 必须作如下考虑:

保险丝的额定电流=电路工作电流/标准折减率

例如: 电路的工作电流: Ir =1.5A,

保险丝额定电流应是: In = Ir/Of = 1.5/0.75 =2A

这儿的 Of 是 UL 规格保险丝的折减率。

所以应该选择 2A 的保险丝。

对于 IEC规格保险丝则没有折减率要求,我们可认为工作电流即为额定电流, 即: Ir = In

如果特殊的额定电流不是通用的, 应该选最邻近的较高值。

千万不能把希望保险丝熔断的电流值作为额定电流值。

额定电压:保险丝的公称工作电压,代号:Un 通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。

因保险丝通电时考虑到电压降问题,其两端所承受的电压大大小于其额定电压,因此额定电压基本上无关紧要。

正确选择保险丝额定电压应该注意额定电压需等于或大于电路电压。

例如: 250V的保险丝可以用于 125V的电路

对于低电压的电子应用, 一个交流额定保险丝可以用于直流电路中。

关于保险丝的额定电压主要应考虑: 当电路电压不超过熔断器额定电压时, 保险丝是否有能力分断给出的最大电流。

篇四:如何选择保险丝的大小

如何确定保险丝的大小?

一般是:保险丝电流为输入额定电流的3倍!

在这种情况下如何取保险?

一台17吋的液晶显示器正常工作电流是3.5A,用5A的适配器供电,适配器的保护电流是7A.液晶显示器内部的INVERTER的电流是2A,按理就应该用6-7A的快熔保险丝,假如INVERTER内部短路,保险丝能熔断吗?如果没熔断,适配器进入保护,保险丝就没有做用.

可以的!

你说的适配器的保护电流实际上是:电源适配器的最大输出电流(即,适配器的短路电流),此是适配器的输出电压接近于零!所以当液晶显示器内部发生短路时,你采用6——7A的保险丝是可以熔断的,和适配器所谓的保护电流没有关系.

我试过,不行

我用的适配器输出电流是5A,用5A保险丝短路,保险丝不能熔断,只是有点发热.保护后电流有2.5A左右.如果是这样,安规怎么能通过?

请问你选择的保险丝的电压是多大的?

额定电流是5A,但是额定电压呢?另外,你的适配器输出电压是否为12V?倘若你的保险丝是选择的250VAC/5A的,那么答案是:肯定不会起到作用的!

5A/125V

我用的是5A/125V快熔保险丝,请问保险的电压跟它的熔断有多大关系?我一直认为保险丝熔断只跟电流有关,而电压只是在保险丝熔断后才考虑的耐压因素.

PTC

用PTC吗?

为什么是3倍?

3倍这个数字很模糊,为什么不是2倍或者4倍?如果你研究很多公司的电源的话,你会发现很多不同输出功率的电源使用同一规格的保险丝.根据我的研究,很多实际工作电流只是保险丝额定电流的1/3到1/5,而热熔值的比率就更小了.我觉得选保险丝,正常的电流是一方面,主要还要根据安规和EMC的要求而定.比如如果电源要能承受1000A(8/20uS)transient current的话,而在4000A(8/20uS)时可以安全SHUTDOWN的话,这就可以作为选择保险丝的依据.

是3倍.

不过最好在温度的上下限做一组开关实验.检查需不需要加余量.

使用tv的延时fuse效果好些

我倒觉得使用tv的延时fuse效果较好.

一般输入浪涌电流较大的场合用延时fuse吧,如果普通短路保护还是standard blow fuse用的比较多吧,还有要注意fuse的额定电压,避免烧断时产生arcing现象。

    保险丝额定电流怎么选择,正确选择保险丝额定电流大小相关的文章
    • 保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义

      【保险丝选择的主要参数_保险丝技术参数含义】保险丝的应用可为广泛,保险丝保障电路的安全运行,那么保险丝的主要参数有哪些,保险丝参数中额定电压与额定电流值大小是多少。

      时间:2019-09-14 06:50:56

    • 保险丝的大小型号怎么选择?

      保险丝的大小型号怎么选择?

      【保险丝的大小型号怎么选择?】问题:空调1800 电饭包不清楚 灯200 冰柜150 电脑400,大概需要多大的保险丝才能期待保护作用还不容易经常烧坏?

      时间:2019-09-14 06:50:08

    • 自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求

      自恢复保险丝的分断能力大小

      【自恢复保险丝的分断能力大小及选择要求】在自恢复保险丝的多个参数中,自恢复保险丝的分断能力至关重要,分断能力在很大作用上左右着保险丝的选择,一起来认识下自恢复保险丝的分断能力。

      时间:2019-09-14 06:47:33

    • 保险丝大小选择对照表

      保险丝大小选择对照表

      【保险丝大小选择对照表】问题:保险丝的大小怎么选择它的对照表计算出额定电流,再根据电流大小选择临近的保险管型号。 I=70/24=2.9A,选3A的规格。保险丝的大小怎么测量?

      时间:2019-09-14 06:47:29

    • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝,不明

      时间:2018-02-23 10:13:19

    • 保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解

      【保险丝型号及规格_有关保险丝的型号详解】篇一,保险丝规格型号详解高压熔丝规格:
      K型,T型,按电压可分10KV.35KV.66KV,按电流可分为:5A.7.5A.10A.15A.20A.25A.30A.

      时间:2018-02-23 10:11:51

    • 保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解

      保险丝的安全标准及安全标志详解日常生活中经常用到的保险丝,有不同的安全标准,保险丝的安全标志,不同国家也是有区别的,电工天下小编整理了保险丝的安全标准及安全标志

      时间:2018-02-23 10:09:10

    • 电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素

      【电机保险丝如何选择,保险丝选择的六个因素】保险丝经常会用到,在保险丝的选择上,一定要精挑细选,电工天下小编整理了【电机保险丝选择的六个因素】,供大家学习参考。

      时间:2018-02-23 10:08:14

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有