两相电焊机无功计量与无功补偿的计算方法
来源:电工天下时间:2021-06-12 13:47:25 作者:老电工手机版>>
有关两相电焊机无功计量与无功补偿的计算方法,用两只单相220V电能表计量无功,电焊机的无功补偿的计算,确定电焊机的无功补偿容量,无功补偿的控制电路的设计原理。
两相电焊机无功计量与无功补偿计算方法
1、用两只单相220V电能表计量无功
众所周知,380V两相电焊机消耗的有功电能可以用两只单相电能表计量,其电量为两只电能表计量电量的代数和。
那么,两只电能表计量的有功电量与电焊机接在A、B两相,则消耗的无功功率为:Q=UaBIaBsInφ=U相I线sInφ
因A、B相电能表计量功率之差:
〔UaIaBcos(30°φ)〕-〔UBIBacos(30°+φ)〕
=U相I线〔cos(30°-φ)-cos(30°+φ)〕=U相I线sInφ
这两个有功功率之差得到的无功功率与电焊机实际消耗的无功功率相差倍。
结论:使用两只单相电能表计量380V两相电焊机有功电能的情况下,无功电量WQ等于A相有功电量WA与B相有功电量WB代数差的倍。
即:WQ=(WAWB)
如果电焊机接在任意两相电源时,可以把走字多的那块电能表当做A相,另一块则为B相。
例:有一台380V两相电焊机,用两只220V单相电能表计量,有一块表的电量是110kW·h,另一块表倒走30kW·h,问这台电焊机消耗的有功电量、无功电量各是多少?
解:(1)有功电量为:
WP=WA+WB=110+(-30)=80kW·h
(2)无功电量为:
WQ=(WA-WB)=〔110-(-30)〕=242kvar·h
2、电焊机的无功补偿
2.1确定电焊机的无功补偿容量
(1)测量电焊机稳定工作状态时的电压和电流。
(2)依据两只电能表计量的有功电量WP和无功电量WQ,计算功率因数角。即:
φ=tg-1
(3)电焊机无功补偿的容量为:
Q=IUsInφ×10-3(kvar)
在选择无功补偿的容量时,不要超过计算的数值,以防出现过补偿。
2.2无功补偿的控制电路
当需要焊接时,将S闭合(自制开关可以手动,也可脚动),接触器线圈KM有电,主电路KM1闭合,电容器C和电焊机同时投入运行;当停焊时,将S打开,线圈KM失电,主电路KM1断开,电容器和电焊机停止运行。
这种电路实现了电焊机无载断电、有载无功补偿,从而达到了降损节电的目的。
相关文章
交流电焊机与对焊机的使用要求
有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
250小电焊机怎么用?
250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?
使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求
zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
315凌阳电焊机的使用要求
315凌阳电焊机怎么使用,具体用法及要求如下:把正负极焊把线快插头插入焊机规定的插孔内,接通电源打开电源,焊机风扇转动面板开始显示电压,下面具体来了解下。
时间:2022-08-04 12:14:55
三相电焊机怎么使用?
怎么正确使用电焊机,使用三相电焊机时的注意事项如下:电焊所需的容量应按照铭牌上所列的数据,乘以暂载率65%来确定。焊接的钳子线,其端头应焊上接线卡头,用螺帽把它旋紧在接线柱上。
时间:2022-08-04 11:37:46
电焊机电流怎么调节合适?
合适的焊接电流,可以保证焊条正常熔化,并且能保证焊缝成行的美观,焊接电流大小是决定焊缝质量好坏的重要因素,那么电流如何调节比较合适,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-04 11:36:28
电焊机电流调到多少合适?
电焊机电流调到多少合适?在使用电焊机时电流调到多少合适,在输出直流电流调节旋钮进行操作,一般将电流调整到120—150A就可以了,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 11:34:23
- 上一篇:电焊机二次侧触电事故的预防措施
- 下一篇:电焊机二次线触电的发生原因与预防对策