电焊如何防火?电焊防火措施总结
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:10:46 作者:老电工手机版>>
有关电焊的防火措施,焊接作业时须严格执行用火审批制度,焊接操作选择在安全地点进行,焊接工具安全良好,电焊的导线与气焊的管线不可敷设在一起,焊接和切割后注意对安全设施的检查。
电焊的防火措施
1、进行焊接作业,应严格执行用火审批制度,须经本单位安全部门及有关人员同意后,方可在规定的时间和地点进行焊接。
2、焊接操作必须由经过培训并有上岗证的人员进行,并对其加强思想教育和消防专业知识的培训教育,提高警惕、重视安全。
3、焊接操作应选择在安全地点进行,要与易燃易爆仓库、油罐、气柜、堆垛等保持一定的安全距离;尽量远离正在生产易燃易爆产品的设备、装置、容器和管道,对存在火灾、爆炸危险场所内,一般不进行电焊作业;需要检修的设备应拆卸至安全地点修理;必须在火灾、危险场所内进行电焊作业时,应严格执行防火制度。
4、盛装过汽油、煤油、苯及其他易燃液体的桶和罐,在对其焊接之前,要认真进行处理;对积存可燃气体和蒸气的管沟、深坑、下水道内及其周围,没有消除危险之前,不能进行焊接作业;在空心间壁墙、临时简易建筑、简易仓库、有可燃建筑构件的顶栅内和可燃易燃物质堆垛附近,不宜进行焊割作业。
5、焊接工具必须安全良好。电焊机和电源线的绝缘要可靠,导线要有足够的截面,并安装符合要求的熔件。电焊破损时,应及时处理更换,以防发生事故。
6、电焊与气焊如在同一地点操作时,电焊的导线与气焊的管线不可敷设在一起,应保持 10m 以上的距离,以免互相影响发生危险。
7、不能利用与易燃易爆生产设备有联系的金属构件作为电焊地线,如输油和输气管线等,以防止在电气通路不良的地方产生高温或电火花,引起着火或爆炸。
8、当需要检修输送和储存易燃液体及可燃气体的管道设备与其他不停止运转的设备互相连通时,应将相连的管道拆除或加死堵隔绝,防止易燃液体和可燃气体窜入检修的设备和管道内,以免在点火时发生爆炸或燃烧。
进行作业时应备有干粉灭火机或其他简易灭火工具。最好将检修的管道拆卸到防安全地点进行焊接修理。
9、焊接和切割后要特别注意对安全设施的检查,及时检查焊接质量是否达到了技术要求。同时要清除现场上火种、关闭电源、对焊工所穿的衣服要进行检查,看是否有隐燃等。
相关文章电焊工防过度劳累的基本要求

焊工在焊接工作中,必须劳逸结合,不能过度劳累,宁可少赚一点钱,也不要把身体累垮了。很多电焊工透支劳动,加班加点的干,身体不能得到很好的休息,时间长了,身体就“亮了红灯”。
时间:2022-09-18 21:06:21
电焊工防放射性射线辐射的措施

电焊工的工作具有高辐射性,必须加强防护,射线探伤等焊接无损检验时,需要重点做好放射性的防护。氩弧焊使用的钍钨棒电极中的钍,这是一种天然的放射性元素,应采取有效的防护措施,以防钍的放射性烟尘进入体内。
时间:2022-09-18 21:05:11
交流电焊机与对焊机的使用要求

有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
电焊工防护面罩的技术要求

电焊工在进行焊接操作时,必须戴好防护面罩,以避免辐射对身体的伤害,以下是电焊工防护面罩的技术要求:辅助焊工要根据工作条件,选戴遮光性能相适应的面罩和防护眼镜。
时间:2022-09-18 20:52:08
新手学电焊的经验总结

有关电工焊接的小知识,新手学习电焊,必须掌握一定的经验技巧,学习方法对了,10分钟就能做到起弧开焊,第一步学会调节电流,第二步手的稳定控制,第三步起焊,下面具体来看下。
时间:2022-09-18 20:48:52
250小电焊机怎么用?

250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?

使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求

zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
- 上一篇:电焊变压器的特性与工作原理
- 下一篇:如何判断直流电焊机正负极?