使用电焊机时怎么节电?
来源:电工天下时间:2021-11-13 07:11:49 作者:老电工手机版>>
在平常使用交流电焊机进行焊接操作时,可以采取如下的节电措施:
1、加装空载节电器
有很多企业为各类空载率大于50%的交流电焊机加装空载节电器,并取得了明显的节电效果。
例如,一台18.4-31千伏*安(KVA)的交流电焊机,原空载电流为 3.5-9 安,加装空载节电器之后,空载电流为 0.8-2.2 安,即空载耗电量可降低3/4。
2、选用节能型电焊机
在满足生产工艺要求的前提下,应正确选用前国家经委和机械工业部推广应用的节能型电焊机。
3、合理选择二次侧电缆截面和电缆长度(减少线损)
例如,当焊机二次电流为300时,一条10米长的XHH-120型电缆,线损约为140瓦;如果使用一条长为40米的XHH-50型电缆,线损为1400瓦,其损耗相差10倍。
可见,合理选择电缆截面和电缆长度,能大大节约电能。
此外,焊机电缆卷成圈状使用,电抗大大增加,功率因数降低,其电能损耗是电缆展开成直线时的4倍。因此,在进行电焊作业时,应尽量将电缆展幵成直线而不成圈状使用。
4、适当安装低压补偿电容,改善功率因数,以降低线损。
5、在使用多台电焊机时,应含理分配负荷,尽量保持三相供电系统的负荷均衡,以减少线损,提高效率,延长电焊机的使用寿命。
相关文章
电焊工防过度劳累的基本要求
焊工在焊接工作中,必须劳逸结合,不能过度劳累,宁可少赚一点钱,也不要把身体累垮了。很多电焊工透支劳动,加班加点的干,身体不能得到很好的休息,时间长了,身体就“亮了红灯”。
时间:2022-09-18 21:06:21
电焊工防放射性射线辐射的措施
电焊工的工作具有高辐射性,必须加强防护,射线探伤等焊接无损检验时,需要重点做好放射性的防护。氩弧焊使用的钍钨棒电极中的钍,这是一种天然的放射性元素,应采取有效的防护措施,以防钍的放射性烟尘进入体内。
时间:2022-09-18 21:05:11
交流电焊机与对焊机的使用要求
有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
电焊工防护面罩的技术要求
电焊工在进行焊接操作时,必须戴好防护面罩,以避免辐射对身体的伤害,以下是电焊工防护面罩的技术要求:辅助焊工要根据工作条件,选戴遮光性能相适应的面罩和防护眼镜。
时间:2022-09-18 20:52:08
新手学电焊的经验总结
有关电工焊接的小知识,新手学习电焊,必须掌握一定的经验技巧,学习方法对了,10分钟就能做到起弧开焊,第一步学会调节电流,第二步手的稳定控制,第三步起焊,下面具体来看下。
时间:2022-09-18 20:48:52
250小电焊机怎么用?
250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?
使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求
zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
- 上一篇:手电钻有哪些故障,手电钻常见故障的处理方法
- 下一篇:怎么拆卸修理和试验交流电焊机?