>首页 > 电工基础 > 电工入门>低压配电线路的电磁干扰 正文

低压配电线路的电磁干扰的原理分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-03-09 14:29:32

低压配电线路的电磁干扰

低压配电线路本身是一个大电场,电源设备的容量越大,电能越足,可向固定负载,移动负载和电动机等用电设备提供的电流也越大。

低压电场(电压)通过电容耦合(分布电容)会在临近的其他线路中产生干扰的电压和电流;配电线路中电流在它的周围产生磁场,交变磁场可在环型线路中感应电势;配电线路中的电流也会产生电磁波,产生辐射干扰,以光速传播干扰距离较远的线路。

配电线路在周围产生的磁场其磁通密度达1μtesla时,可使14/15英寸的lcd屏幕图像闪烁;而0.5μtesla的磁通密度足以使17/21英寸lcd屏幕(或crt监视器屏幕)的图像闪烁。

德国曾把配电线路作为干扰源,lcd显示屏幕作为电磁干扰的受害者,研究两者之间的相互关系,即配电线路的工况与敷线方式对显示屏幕的干扰距离之间的关系。

图1是通过试验得出的结果。其中纵坐标为线路在空间产生的磁通密度,横坐标为线路对屏幕的干扰距离。

说明:

低压配电线路的电磁干扰

1、三相电流不平衡时,干扰距离增大,干扰距离与三相电流的不平衡度有关。

2、三相电流平衡工况下,电流越大,干扰距离越远。

3、三相电流平衡工况下,三相导线按e方式布线,干扰距离最短。

该试验是基于低压三相三线制的供电方式,有其一定的局限性。

    展开全文