>首页 > 电工基础 > 电工入门>艾默生充电模块的设置 正文

艾默生充电模块设置注意事项四点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-10 06:00:41

有关艾默生充电模块设置时的注意事项,这里总结了四点,包括艾默生HD22010-3-LED显示面板、艾默生HD22010-3显示切换按钮、艾默生HD22010-3拨码开关、艾默生HD22010-3手动调压按钮。

艾默生充电模块设置注意事项

一、艾默生HD22010-3手动调压按钮

HD22010-3面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下HD22010-3左边按钮输出电压降低1V,按一下HD22010-3右边按钮输出电压升高0.5V。注意只有在手动控制方式下,调节此按键才起作用。

二、艾默生HD22010-3-LED显示面板

HD22010-3-LED显示模块的电压、电流或告警信息。由HD22010-3-LED显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换。显示3位数字,电压显示精度为±0.3V,电流显示精度为±0.2A。HD22010-3模块告警时,闪烁显示故障代码。

三、艾默生HD22010-3显示切换按钮

艾默生HD22010-3显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果HD22010-3-LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。

四、艾默生HD22010-3拨码开关

艾默生HD22010-3拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。

1、艾默生HD22010-3控制方式选择拨码

艾默生HD22010-3拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式。在艾默生HD22010-3自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。(电工天下 www.dgjs123.com)如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。

在艾默生HD22010-3手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。艾默生HD22010-3模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将艾默生HD22010-3模块的运行参数上报给监控模块。

如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为110%。

2、艾默生HD22010-3地址识别拨码

艾默生HD22010-3拨码开关左边第二位为广播地址识别拨码,用于HD22010-3模块识别广播数据包。拨到上端时,HD22010-3模块认为只有地址为255的数据包是广播数据包。拨到下端时,HD22010-3模块认为只有地址为254的数据包是广播数据包。

3、艾默生HD22010-3地址设置拨码

艾默生HD22010-3拨码开关右边四位为模块通信地址设置拨码,用于设置HD22010-3模块的通信地址。在HD22010-3模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。

四位地址设置拨码中最左边一位为最低位,最右边一位为最高位。充电模块HD22010-3的地址设置拨码为4位,因此模块的地址设置范围为0~15,即连接到艾默生监控模块的同一个串口上的模块数最大为16个。

艾默生HD22010-3模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,HD22010-3模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有