土壤电阻率大小受到哪些因素影响
来源:电工天下时间:2022-03-31 15:35:53 作者:老电工手机版>>
有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。
土壤电阻率受影响的因素
首先,受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如多雨地区,沙漠地区和盐碱地带。
其次,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率会随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化,也是测量时需要注意的地方。在进行土壤电阻率的测量时,必须灵活参考合格标准。
土壤电阻率和大地导电率是电力系统设计中常用到的二个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,在施工过程或之前对土壤取样测量其导电性,导电性的大小直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。因此,测量土壤电阻率对地网设计有重要的参考意义,在安装完成后,一般只需要测量接地电阻是否合格。
土壤电阻的测量
土壤电阻率的测量方法分为“三极法”,“四极法”两种,四极法对线阻的影响会得到消除,普遍性也是高于前者,如果测量大体积的土壤电阻率,建议采用四极法测量。
用直径为50mm或直径为25mm的圆钢插入土测,并且使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接,如果地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL
其中:
Ф—土壤电阻率(Ω·cm)
L—探针与探针之间的距离(cm)
R—地阻仪的读数(Ω)
注意:该过程需要人工计算,显示面板无法得到土壤电阻的结果值。
相关文章
涡流和电流大小有没有关系?
涡流和电流大小有没有关系?涡流和电流大小是有关系的。交变电流的大小影响涡流的大小,交流电的频率也会影响涡流大小,频率越大,涡流越大。形成涡流的导体通路越顺畅,则涡流越大。
时间:2022-05-15 12:59:30
土壤和水的电阻率参考值
以下土壤和水的电阻率大小,取值范围参考如下图,包括地的电阻率和绝对介电系数,土壤和水的电阻率参考值等数据,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-31 08:21:18
怎么降低土壤的电阻率大小
怎么降低土壤的电阻率大小,用什么措施可以降低土壤的电阻率,可采取的保护措施还是很多的,比如换土、深埋、外引接地、化学处理、保土等措施,效果都是可以的,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:16:35
影响土壤电阻率的因素有哪些
有关土壤电阻率的知识,影响土壤电阻率的因素有哪些,主要包括土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量的影响,土质的影响,土壤的致密性的影响,以及季节因素的影响等,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:13:18
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
短路电流大小与哪些因素有关
短路电流大小与哪些因素有关?短路是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。从欧姆定律可知,电压等于电阻乘以电流,可见在电压不变的情况下,电阻越小则电流越大。
时间:2022-03-31 07:17:50
电流的大小与方向,电流的参考方向
有关电流的小知识,介绍了电流的大小与方向,根据电流大小和方向随时间的变化情况,电流分为二大类,那么在电路分析中电流的参考方向是怎么样的,一起来看下。
时间:2020-11-11 11:52:26
电磁铁的磁力大小与哪些因素有关
与电磁铁的磁力大小有关的因素有哪些,电磁铁的磁力大小与线圈匝数有关,线圈匝数多,磁力大,线圈匝数少,磁力小。
时间:2020-10-22 16:47:26
- 上一篇:土壤和水的电阻率参考值
- 下一篇:超低频发生器的工作原理是什么