电池容量(Ah)是什么意思
来源:电工天下时间:2021-08-02 13:27:58 作者:老电工手机版>>
电池容量(Ah)的意思
电池的额定容量C,单位安时(Ah),它是放电电流安(A)和放电时间小时(h)的乘积。
对同一个电池采用不同的放电参数得出的Ah不同,为了便于对电池容量进行描述、测量和比较,必须事先设定统一的条件。
在实践中,电池容量定义为:用设定的电流把电池放电至设定的电压所给出的电量。也可以说电池容量是:用设定的电流把电池放电至设定的电压所经历的时间和这个电流的乘积。
为了设定统一的条件,首先根据电池构造特征和用途的差异,设定了若干个放电时率,最常见的有20小时、10小时时率、电动车专用电池为2小时率,写做C20、C10和C2,其中C代表电池容量,后面跟随的数字表示该类电池以某种强度的电流放电到设定电压的小时数。
于是,用容量除小时数即得出额定放电电流,即容量相同而放电时率不同的电池,其标称放电电流却相差甚远。比如一个电动自行车用的电池容量10Ah、放电时率为2小时,写做10Ah2,它的额定放电电流为10(Ah)/ 2(h)=5A;而一个汽车启动用的电池容量为54Ah、放电时率为20小时,写做54Ah20,它的额定放电电流仅为54(Ah)/ 20(h)=2.7A。换一个角度讲,这两种电池如果分别用5A和2.7A的电流放电,则分别可以持续2小时和20小时才下降到设定的电压。
上述所谓设定的电压是指终止电压(单位V)。终止电压可以理解为:放电时电池电压下降到不至于造成损坏的最低限度值。终止电压值不是固定不变的,它随着放电电流的增大而降低,同一个蓄电池放电电流越大,终止电压可以越低,反之应该越高。也就是说,大电流放电时容许蓄电池电压下降到较低的值,而小电流放电就不行,否则会造成损害。
电池在工作中的电流强度经常使用倍率来表示,写做NCh 。N是一个倍数,C代表容量的安时数,h 表示放电时率规定的小时数。在这里h的数值仅作为提示相关电池是属于那种放电时率,在具体描述某个时率的电池时,倍率常常写成NC的形式而不写下标。倍数N乘以容量C就等于电流A。比如20Ah电池采用0.5C倍率放电,0.5×20=10A。
换一个角度举例:某汽车启动蓄电池容量54Ah,测得输出电流为5.4A,那么它此时的放电倍率N为5.4 / 54=0.1C 。 下图是某20小时率的电池产品在不同放电倍率下的终止电压和放电时间的关系,这些数值对通常的铅酸蓄电池具有代表性。
可见,同一个电池在不同的放电电流下所得出的Ah(电流和时间的乘积)数是不同的。假设电池的容量为10Ah,以0.6C倍率也就是6A放电时间只能持续1小时,能够放出的电量仅为6A×1h=6Ah。而以0.05C也就是0.5A放电时间可以持续20小时,放出电量0.5A×20h=10Ah。尽管前者的终止电压比后者低得多,但能够放出的电量要远小于后者。
相关文章
一文看懂短路容量及短路电流的计算方法
怎么计算短路容量值大小,以及短路电流的大小,短路冲击电流的大小,以下是常用的计算口诀及应用实例,掌握好计算口诀的用法,就会比较简单了,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-19 08:57:01
无限大容量系统两相短路电流的计算方法
怎么来计算无限大容量系统两相短路电流的大小,两相短路与单相短路有所不同,单相短路是指单相接地短路,单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。
时间:2022-03-19 08:53:51
电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别
有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。
时间:2022-03-16 08:23:58
电学基础知识7:二次电池
往二次电池中加电压后,就可以储存化学能,那么什么是二次电池,二次电池冰是充电后能反复使用的化学电池,铅蓄电池的充电与放电过程是怎么样的,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:58:49
电学基础知识6:一次性电池
化学电池分为二种,即一次性电池和二次电池,所谓一次性电池就是只能够使用一次的电池,这种电池电量耗尽,用完就可以扔掉了,下面具体来了解下一次电池的相关知识。
时间:2022-01-30 07:47:39
电池容量为什么称为毫安
电池容量为什么称为毫安,毫安是电流单位,后面加一个时字即为以放电时间长短为尺度的电池容量单位。对于不懂电的人来说,没有人会关心毫安是什么,后面带不带时字也无所谓。
时间:2021-08-02 13:24:41
干电池有没有电怎么测量,二种测量方法看一看
新购买的干电池电压稍高,而使用一段时间的干电池电压会降低不少,对新旧干电池有没有电量的测量方法是不一样的,用低内阻电压表测量干电池有没有电,也可以用电流档直接测干电池是否有电,与电工天下小编一起来学习下。
时间:2020-10-27 16:32:34
锌锰干电池是什么电池
有关锌锰干电池的小知识,锌锰干电池是什么电池,这种电池的特点是什么,在我国锌锰干电池的种类有哪些,不了解的朋友,可以参考下本文的介绍。
时间:2020-10-27 16:14:20
- 上一篇:电池容量为什么称为毫安
- 下一篇:等电位连接是什么意思