稳压器的工作原理图解(2)
来源:电工天下时间:2017-07-31 14:20:23 作者:老电工手机版>>
稳压器的工作原理图解第2页
稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.
图二
图三
此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大。
三相稳压器工作原理:
三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接在一起.再用控制电路板和电机驱动系统来控制调压变压器,达到稳定输出电压的功能.如果三个调压变压器的滑臂都是由一个电机来驱动的调压方式为统调稳压器.如果三个调压变压器的滑臂由三个电机来独立调整的稳压器就是三相分调式稳压器.它们的工作原理同单相的稳压器完全相同。
二、稳压器的功率
1、稳压器所标输出功率是最大功率。家用电器的标称功率是指有功功率,而冰箱、空调、水泵等感性负载在启动瞬时间电流很大,因此电冰箱、空调、水泵按功率×(3~5倍)。
例如:3匹美的空调(220V用电)
1匹等于0.75千瓦×3匹=2.25千瓦×3倍负载启动电流=6.75千瓦以上稳压器适用。(美的维修装技师推荐选用8KVA稳压器)
2、以专业水电安装技师及工厂专业电工、工程师和稳压器使用功率算法:一般工业设备按额定功率至少乘以2倍以上使用功率,当使用在具备电机运转设备、大电流启动装置及冲击性负载设备上时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免启动电流过大,供电线路降压而无法正常工作。
如:某一工厂的汽泵机(380V用电设备)某电机功率为7.5千瓦,然而它开始运转冲击作功时浪涌电流过到电机功率的3倍以上,所以必须选择大于其功率3倍的稳压器。
3、0.5KVA—3KVA稳压器选择输出电压110V时,则输入容量不能超过额定容量的40%,当输出端需110V和220V同时使用时输出容量应在额定容量的50%,以免过载。
三、稳压器使用规范
1、接入市电(按照国家规定的左零右火接线标准)
①接入设备的输入导线线径必须保证≥25mm2铜芯线
②接入设备的输入,输出线卡镙丝必须拧紧
③输入、输出线不得接反
2、接入负载
负载功率不能超出稳压电源的最大功率:例:50KVA.一般负载率为50KVA×0.8=40KW
①输出线路的所有线接口必须接紧,否则会因为电流较大造成线路发热,来影响有效功率。
3、开启稳压电源(严禁先开启负载,后开启稳压电源)
①请保证电脑显示器是关闭的情况下开启稳压电源。
②开启之前先测量输入电压值应在304V-456V之间。
③察看机器自带的输出电压表应为380V。
4、不要使用过高的负载;
5、请使用足够的电线;
6、请小心连接好输入电压和仪器设备的输出;
7、仪器设备与稳压器的输出电压要统一;
8、请选择好输入电压开关与电源电压一样;
9、如果保险丝烧坏,请核对负载设备;
10、要用同一定额的保险丝,不能使用非额定保险丝或电线;
11、安装在干燥通风的地方。
四、稳压器选购要点
建议至少要选购比实际功率大三倍的稳压器,因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击(如冰箱、空调、马达和电动机)。
1、稳压器用在感性负载时,由于感性负载有较大的瞬间起动电流,一般约为额定电流的3—5倍往往超过运行电流的9倍(如电冰箱、空调器、洗衣机、电扇、大型空调,印刷机,空压机,电梯,水泵等都属于感性负载),所以凡配用电动机、压缩机电器等感性负载的稳压器,都必须考虑其功率储备,要留有余量,就要预留足够的余量,避免负载开机时产生的冲击电流对稳压器造成即时的损害。如整厂使用稳压器,在启动机器时,应避免大功率感性负载同一时间启动,所以在选购稳压器时,应有1.5倍的预留容量单机配套的预留量应有3倍。
2、注意市电供电的电压值,是否超出所选购的稳压器规定的输入电压范围,三相电电压有否相差10V以上
3、在购机前,要考虑日后业务扩展,是否需要增加设备,稳压器是否需要预留扩展容量
4、无论是单机配套或整厂配套,选购的稳压器要预留一定的预留容量,避免稳压器百分百的负载率,稳压器的负载率一般达90%这样较为适宜。自动调压器的外形结构有台式、挂壁式、台壁两用式和落地式等几种,应根据安装放置的位置、主要用途,以及安装能力,选择不同的款式。
5、业内人士提示,在选择稳压器时,还要注意要选择品牌知名度高的产品,因为这些厂家质量可靠、服务周到;同时厂家是否有良好的售后服务,如产品质量执行三包等,也是消费者应注意的重要因素。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
直流电桥与交流电桥的工作原理
有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
可调式三端稳压器的工作原理图解
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。
时间:2022-08-07 08:05:45
交流稳压器的五大电路组成
交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压器五类故障问题及排除方法
有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类
有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:58:01
稳压器的三类常见故障问题
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42