黑启动是什么,电力系统黑启动过程详解
来源:电工天下时间:2017-08-18 10:51:53 作者:老电工手机版>>
黑启动是什么,电力系统黑启动过程详解
【有关黑启动的概念,黑启动电源的启动过程分析】
1、黑启动(Black-Start)
指整个电网或系统因故障停运后,不依赖别的网络的帮助,通过系统中具有自启动能力的机组的启动,带动无自启动能力的机组,逐步扩大电力系统的恢复范围,最终实现整个电力系统的恢复。
2、黑启动方案
指电力系统发生大规模停电后,尽快有序地恢复或重构一种新的稳定运行方式的预案和实操方案。
3、黑启动电源
电网黑启动电源,即具有自启动能力的机组,它可以在无外界帮助下,停运后能快速恢复发电,通过输电线送启动功率至其他机组,带动其他机组。
(1)水电机组(包括抽水蓄能电厂)作启动电源最为方便。水轮发电机组没有复杂的辅机系统,厂用电少,启动速度快,是方便、理想的黑启动电源。水电厂还具备良好的调频和调压能力。但应注意径流式水电机组由于受丰枯水影响,可能在某些时候无法启动。
(2)火电机组也可以作为启动电源。如燃油发电机可以在自备柴油发电机启动的情况下实现快速启动。此外,某些火电厂在外部电网失电时可实现自保厂用电。这些电厂均可以作为黑启动电源。
4、黑启动原则
(l)选择黑启动电源应根据预案和当前实际情况灵活选择。
(2)恢复重要的负荷a.首先启动黑启动电源附近的大容量机组;b.重要枢纽变电站,特别是站内自备电源不足,且正常站内用电取自高压侧母线的变电站;c.重要用户,如电力调度中心、政府机关、电信及移动通讯等;其中,由于政府机关、电力调度中心和通讯部门在黑启动过程中扮演决策、指挥、调度和通讯的重要角色,应考虑优先保证送电。
5、黑启动过程
(1)准备阶段:
调度员根据所了解及反馈的信息准确判断电网已大面积停电;各厂站自行启动事故备用电源(柴油机或蓄电池),确保主机、主设备安全,确保直流操作电源及通信、监控系统电源;为保证系统迅速可*地恢复,各厂站按规定执行本厂站初始可控态;各具备黑启动能力机组的自启动等。
(2)网络恢复阶段:
即由黑启动机组向输电线路充电,建立各小网;各小网建立后再扩大与合并;逐步完成网络重建。在这一阶段应着重考虑可能出现的变压器励磁涌流问题、空载设备(线路或变压器)的过电压问题(操作过电压、工频过电压及谐振过电压等)、事故恢复过程中的有功平衡及无功平衡问题,以及事故恢复中并列或合环点的选择问题等;
(3)负荷恢复阶段:
即负荷的尽快恢复。在这一阶段着重应考虑系统初步恢复后的潮流及稳定校验问题,继电保护的校核问题。前两个阶段中,负荷恢复是作为手段,保证系统频率和电压稳定,建立相应子系统,实现电力高度设备正常运行;后一个阶段负荷恢复是目标,以快速大面积供电,减少由大面积停电带来的损失。
6、电力系统黑启动过程中的科学问题
(l)黑启动初期的科学问题
a.发电机自励磁现象及防治方法
b.变压器的励磁涌流冲击及孤岛系统的稳定控制
c.空载线路合闸操作过电压和绝缘配合问题
d.空载或低载情况下的无功充裕问题和电压调整方法
(2)黑启动中后期的科学问题
a.小系统的潮流分布和电压调整
b.低负荷水平下的小系统的静态稳定性及控制
c.低负荷水平下的小系统的暂态稳定性及控制
d.孤立系统之间的合环点和孤立电网并列的优化选择
相关文章直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
直流电桥与交流电桥的工作原理

有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是导体,什么是绝缘体与半导体

有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
- 上一篇:电场中尖端放电的工作原理是什么
- 下一篇:电工符号单位说明





