短路接地最小截面的选择方法
来源:电工天下时间:2020-01-13 13:33:16 作者:老电工手机版>>
有关短路接地最小截面的选择方法,如何选择短路接地线的最小截面,截面积必须满足短路电流的要求,最小不得小于25mm2,满足短路电流热容量的要求。
短路接地最小截面的选择方法
短路接地线是电力行业在设备或线路断电后进行检修之前要挂接的一种安全短路装置,用来预防突然来电杜绝对操作人员或设备造成伤害的安全防护用具。
这种装置是严格按照国家电力行业DL/T879-2004《携带型短路接地线技术规定》的安全用具,在电力行业属于安全工器具范畴。
短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,其截面应不小于25mm2;
软铜线的最小截面是考虑接地线在满足热稳定情况下有足够的机械强度,即在短路掉闸的短暂时间内不会烧断。短路接地最小截面的选择方法。
根据计算得知,25mm2的软铜线可以承受4kA的短路电流冲击不会烧断。
1、截面积的选择要求
接地线的作用是保持工作设备的等地电位,它的截面积必须满足短路电流的要求,且最小不得小于25mm2(按铜材料要求)。
要使接地线通过高达数十千安的短路电流,而且该短路电流所产生的电压降不大于规定的安全电压值,就必须使它的阻抗值很小,因此就得选择截面积足够大的导电性能良好的金属材料线。
2、满足短路电流热容量的要求
热容量是通过计算确定的,发生短路时,通过短路接地线应及早作用于断路器跳闸,在断路器未跳闸或拒绝动作时,短路电流在接地线中产生的热量应不致于将它熔断。
否则,工作地段将失去保护而使事故扩大。