瞬时功率与有功功率计算公式(图文)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-06-26 15:55:18

瞬时功率与有功功率计算公式(图文)

什么是瞬时功率,什么是有功功率,什么是平均功率,以及这些功率的计算公式,一起来了解下。

瞬时功率是指某一时刻电压与电流的乘积,记瞬时电压为u(t),瞬时电流为i(t),瞬时功率为p(t),则:

瞬时功率与有功功率计算公式

在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。

记有功功率为P,则有功功率计算公式如下:

瞬时功率与有功功率计算公式(1)
式(1)是一个普遍适用的有功功率计算公式。
对于交流电,T为交流电的周期,对于直流电,T可取任意值。
对于正弦交流电,经过积分运算可得简化的有功功率计算公式如下:
P=UIcosφ   (2)
上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。
对于对称的三相正弦电路,其有功功率计算公式如下:
P=3UPIPcosφ   (3)

P=√3UIcosφ    (4)
      式(3)中UP、IP分别为相电压和相电流的有效值,式(4)中U、I分别为线电压和线电流的有效值,式(3)和式(4)中的φ均为相电压与相电流的相位差。
对于单相正弦交流电而言,其瞬时功率是变化的,因此,对于单相电机,其输出转矩有脉动。
对于三相电机,其三相电的瞬时功率之和却是恒定值,因此,对于三相电机,其输出转矩无脉动。
三相电瞬时功率计算公式推导如下:
假设:
Ua=Um*sin(ωt+120°)
Ia=Im*sin(ωt+120°-φ)
那么,
Pa
=Ua*Ia
=Um*Im*sin(ωt+120°)*sin(ωt+120°-φ)
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt+240°-φ)]
同理:
Pb
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt-φ)]
Pc
=1/2*Um*Im*[cosφ-cos(2ωt-240°-φ)]
P=Pa+Pb+Pc
=3/2*Um*Im*cosφ-[cos(2ωt+240°-φ)+cos(2ωt-φ)+cos(2ωt-240°-φ)]
=3/2*Um*Im*cosφ-[cos(2ωt-120°-φ)+cos(2ωt-φ)+cos(2ωt+120°-φ)]
∵cos(2ωt-120°-φ)+cos(2ωt+120°-φ)
=2cos(2ωt-φ)*cos(-120°)=-cos(2ωt-φ)
∴P=3/2*Um*Im*cosφ
∴P=3UIcosφ    (5)
式(5)为三相电瞬时功率计算公式,与三相电有功功率计算公式(3)完全相同,即:三相电机的输出瞬时功率为恒定值。

    相关文章
    • 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

      磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

      有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。

      时间:2021-04-06 09:52:18

    • 磁通量计算公式与含义说明

      磁通量计算公式与含义说明

      有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。

      时间:2021-04-06 09:52:16

    • 电工学公式大全:电能、电功率、千瓦与千瓦时

      电工学公式大全:电能、电功率、千瓦与千瓦时

      分享常用的电工学公式,包括电能、电功率、千瓦与千瓦时的计算公式,物理量符号与其单位符号的表示方法,电能与功率单位,以及单位时间内消耗的电能计算方法等。

      时间:2020-11-18 10:23:15

    • 电动势计算公式及各符号含义说明

      电动势计算公式及各符号含义说明

      有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。

      时间:2020-11-11 09:42:41

    • 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

      变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

      有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。

      时间:2020-11-11 09:34:28

    • 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

      三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

      有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

      时间:2020-08-12 11:01:08

    • 阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

      阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

      有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。

      时间:2020-08-12 10:44:52

    • 变压器容量及功率的计算公式

      变压器容量及功率的计算公式

      有关变压器容量及功率的计算公式,变压器的功率是决定于负载的,变压器的功率的计算公式及参数含义,站用变压器容量计算公式及使用说明。

      时间:2020-08-04 09:53:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有