铜母排载流量及铜导线载流量的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-02 19:56:49

铜母排载流量及铜导线载流量的计算方法

计算公式:(包括单根矩形铜排载流量,双层载流量,三层载流量等,以及铜导线载流量(35℃),抽屉柜抽屉导线选用标准)

单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8.5)

例如:15*150的40度时载流=23.5*150=3525

12*150.... =20.5*150=3075

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量

铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准

1、铜导线载流量(35℃)

截面(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

2、抽屉柜抽屉导线选用标准

截面(mm)10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3

电 流(A)50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600