>首页 > 电工技术 > 电工工具>电气安全用具种类 正文

电气安全用具种类有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-05 10:13:57

本文介绍了常用的电气安全用具分类,包括基本绝缘安全用具、辅助绝缘安全用具、绝缘靴、手套和绝缘垫、绝缘台、绝缘手套、绝缘柄、低压验电器等电气安全用具。

电气安全用具种类

电气安全用具的作用:防止工作人员直接触电。

电气安全用具的种类:

1、基本绝缘安全用具

可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电源。

高压:绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器

低压:绝缘手套、绝缘柄、低压验电器

2、辅助绝缘安全用具。

绝缘强度较低,不能长时间承受电器设备运行电压,不可直接接触电源。

高压:绝缘靴、手套和绝缘垫、绝缘台

低压:绝缘鞋、靴、绝缘垫、绝缘台

配合基本绝缘安全用具工作,加强其保护作用。在低压带电设备上,可作为基本绝缘安全用具使用。

1)绝缘杆(绝缘棒)

绝缘杆

工作部分为金属钩。

绝缘部分和握手部分:沾过漆的硬木、硬塑料、玻璃钢制成,中间用护环分开。

应用场合:操作高压隔离开关、跌落式熔断器的分合、临时接地线的安装、拆除,测量、试验等。

配合相应电压等级的绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫。

绝缘棒使用时注意事项

1)使用前,必须核对绝缘棒的电压等级与所操作的电气设备的电压等级是否相同。

2)使用绝缘棒时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴,以加强绝缘棒的保护。

3)在下雨、下雪或潮湿天气,无伞型罩的绝缘棒不宜使用。

4)使用绝缘棒时要注意防止碰撞,以免损坏表面的绝缘层。

2)绝缘钳

绝缘钳

绝缘材料:电木、胶木、沾过漆的硬木

场合:装拆高压熔断器的容管。

配合相应电压等级的绝缘靴、绝缘手套。

绝缘夹钳使用及保存,需要注意

1)使用时绝缘夹钳不允许装接地线。

2)在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。

3)绝缘夹钳应保存在特制的箱子内,以防受潮。

4)绝缘夹钳应定期进行试验,试验方法同绝缘棒,试验周期为一年,10~35kv夹钳实验时施加三倍线电压,220v夹钳施加400v电压,110v夹钳施加260电压。

3)、绝缘鞋、靴

防止跨步电压。长度超过手腕10cm,普通的或医疗的、化学的手套和胶靴不能代替绝缘手套和绝缘靴使用。

4)、绝缘垫、绝缘站台

绝缘垫(板):橡胶制成,铺设在配电装置周围,防止接触电压和跨步电压的伤害。

绝缘地毯:铺设在高、低压开关柜前。

绝缘站台:台面为木条,间距小于25mm,用于室内外一切电气设备。

5)、验电器

携带式电压指示器,分为高压、低压验电器两种。

低压验电器(试电笔):用于380/220v系统,使用时,手拿验电器,以一个手指触及金属盖或中心螺钉,金属笔尖与被检查的带电部分接触,如氖灯发亮说明设备带电。灯越亮电压越高。

高压验电器:一般制成10kv及35kv。用其工作触头接近或接触带电设备时,则有电容电流通过氖灯,发光表明设备带电。

验电器

6)、其它电气安全用具

1)梯子:木材或竹料制成,分为靠梯和人字梯。

2)脚扣、登高板(踩板):分为木杆和水泥杆脚扣,使用时需穿系带胶鞋。

3)安全带:皮革、化纤材料制成。大带、小带、保险绳、扣环。

3)新型绝缘安全用具

a)新型多功能验电器:采用旋转、闪光、报警、语音提示等

b)语音型安全帽和电子报警手表

c)语音警告标示牌。

其它电气安全用具

    电气安全用具种类相关的文章
    • 电烙铁焊接温度标准_电烙铁焊接原理分析

      电烙铁焊接温度标准_电烙铁焊接原理分析

      电烙铁焊接温度标准_电烙铁焊接原理分析一、手工焊接的原理:常见的手工焊接工艺就是通过烙铁头传热,熔化焊锡,来使焊接件(电子元器件等)与焊盘(被焊件)连接接合。

      时间:2019-11-16 09:07:11

    • 电烙铁焊接基本功大全

      电烙铁焊接基本功大全

      电烙铁焊接基本功大全,电烙铁是维修必不可少的工具,电烙铁分为外热式电烙铁,内热式电烙铁,恒温式电烙铁,吸锡式电烙铁等,电烙铁的使用技巧分享。

      时间:2019-11-16 09:02:54

    • 电烙铁规格及选用要求

      电烙铁规格及选用要求

      电烙铁规格型号与选用要求,烙铁头的形状要适应被焊物面的要,烙铁头顶端温度应能适应焊锡的熔点,电烙铁的热容量应能满足被焊件的要求,注意对电烙铁功率的选择。

      时间:2019-11-16 08:50:40

    • 初级电工怎么用电烙铁,电烙铁的使用窍门

      电烙铁的使用窍门

      电烙铁怎么用,对于一些电工新手朋友来说,不一定能够熟练使用。本文介绍了电烙铁的基本用法,以及电烙铁的一些使用窍门,供大家学习参考。

      时间:2019-08-14 14:38:39

    • 内热与外热电烙铁有什么区别

      内热与外热电烙铁有什么区别

      电烙铁有许多种类型,不同的电烙铁之间的区别很大,本文介绍了内热与外热电烙铁的区别,包括外热式电烙铁和内热式电烙铁定义,以及电烙铁头结构上的区别,电烙铁在使用上的区别。

      时间:2019-08-14 14:31:19

    • 电烙铁怎么用,电烙铁的使用注意事项

      电烙铁怎么用,电烙铁的使用注意事项

      电烙铁是常用的电工工具之一,很多生产环境中会用得到,那么,电烙铁怎么用,电烙铁的使用注意事项有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2019-08-14 14:05:01

    • 电锤、电钻与冲击钻的区别对比

      电锤、电钻与冲击钻的区别

      有关电锤、电钻与冲击钻的区别,电锤是光冲击不旋转,电钻是光旋转,冲击钻是有冲击有旋转,冲击是直线冲击运动,与拿钎子用锤子敲打一样的。

      时间:2019-07-08 15:52:16

    • 冲击钻与电锤的区别是什么?

      冲击钻与电锤的区别

      有关冲击钻与电锤的区别,冲击钻是一种既能转动又带冲击的电动工具,电锤依靠旋转和捶打来工作,与电锤相比,冲击钻需要更大的压力来钻入硬材料。

      时间:2019-07-08 15:47:43

    电工工具精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有