漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法(2)

来源:电工天下时间:2020-04-15 15:06:39 作者:老电工手机版>>

漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法---第2页

二、钳形电流表检查低压线路漏电和窃电的方法

(1)判断剩余电流动作保护器本身是否正常。

在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能够正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器状态良好;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。

(2)在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开。

将已取下的熔断器芯装在其中的一相上,用钳形电流表测量该相,测量的电流就是该相的漏电电流。按同样的方法依次测量其余漏电相的漏电电流。

为了防止线路上存在相线接地而发生大电流损坏仪表的现象发生,检查时先应将钳形电流表挡位放在大的电流挡上;如果检测电流小,再逐步减小挡位。

漏电流钳形表检查线路是否漏电的方法

(3)判断漏电的位置。

当确定了存在漏电的相线后,就可进一步判断漏电位置了。

①在配电变压器处检测。

在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,用钳形表检测带电相线判断漏电位置。

为提高效率,开始检查位置可选在线路的中部,首先通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测,依次类推,缩小检测范围。最后,对确定的较小范围内的该相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在该相线上的用户线相线进行检测,可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行,以确定漏电的具体部位。

②在用户接线处检测。

在低压线路送电的情况下,也可对确定范围内的低压用户线接户线利用钳形表进行检测。

检测时,要将单相电用户的相线和中性线同时放在钳形表的钳口内,三相电的三根相线和中性线也要同时放在钳口内。如果没有漏电故障,则这时负荷电流磁通的向量和为零,钳形表指示也为零;如果有漏电电流时,则钳形电流表就可检测出漏电电流。

(4)检测用户内部线路和设备有无漏电。

检测用户内部线路和设备有无漏电的具体方法为在该用户的电源进户线处用钳形表测量漏电电流,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入、退出运行,通过查看钳形表检测漏电电流的变化情况,查找漏电的设备及灯具。

如果检测所有的设备、灯具都状态良好,或存在漏电的设备都已退出运行,但钳形电流表显示该用户仍然存在漏电电流,则有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应根据具体情况进行处理。

对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。

(5)检查漏电和窃电需注意的问题。

在查找漏电故障时,控制低压线路的交流接触器需要短时间强行送电。

查找漏电故障时,要注意安全,必须有人监护,并做好安全保护措施。读取钳形表数据时,一定要保持人体与带电部位的安全距离,这一点非常重要。

高次谐波对少数剩余电流动作保护器有干扰现象,可能会使其发生误动作。如果用电区内有中频炉等大的谐波源用户,则在检测时应将这类用户退出运行。

使用上述方法对查找“一线一地”窃电户特别有效,其特点是钳形表显示漏电电流大,达到几百毫安直至数安培。

对未知的窃电户可按上述方法查找,对有此类窃电嫌疑的电路可直接到其户线处用钳形表检查。 

相关文章
  • 喷灯点火前应检查哪些项目,使用喷灯时的注意事项有哪些

    喷灯点火前应检查哪些项目,使用喷灯时的注意事项有哪些

    有关喷灯的使用知识,在喷灯点火前需要做哪些项目的检查,比如检查打气筒是否漏油或渗油,油桶内的油量是否超标等,这里总结了使用喷灯时的5条注意事项,供大家参考。

    时间:2022-04-16 08:29:45

  • 做好电烙铁使用前的检查,防止烙铁头的快速氧化

    做好电烙铁使用前的检查,防止烙铁头的快速氧化

    有关电烙铁的使用方法,电烙铁在买来之后,先不要着急使用,对电烙铁做个全面检查,在初次使用时,把烙铁头均匀的镀上一层焊锡,均可以防止烙铁头的快速氧化。

    时间:2020-07-28 15:06:58

  • 电烙铁的使用前检查内容,电烙铁的使用与维护要求

    电烙铁的使用前检查内容,电烙铁的使用与维护要求

    有关电烙铁的使用方法,新买来的电烙铁在使用前,需要做好安全检查,确保无质量问题,不存在电气故障,在使用与维护时要注意的问题,一起来看下。

    时间:2020-07-28 15:03:56

  • 钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

    钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题

    有关钳形电流表的用法,用一块钳形电流表来检查低压线路有无漏电,检查线路有无窍电行为,主要操作包括测量漏电电流,判断漏电的位置,检测用户内部线路和设备有无漏电等。

    时间:2020-04-09 10:17:37

  • 10Kv以下线路收紧导线的做法

    10Kv以下线路收紧导线的做法

    在线路施工中,如何做好收紧导线的操作,这里总结了10千伏及以下线路施工中,用来收紧导线的正确做法, 供大家学习参考。

    时间:2020-03-25 13:37:16

  • 钳形表检测电力线路是否漏电?(图文)

    钳形表检测电力线路是否漏电?

    电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。

    时间:2017-08-28 13:42:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有