三、电力线路中性线漏电点的查找方法
当确认电力线路的漏电点出在中性线上(即重复接地)时,如下衅,将此路出线的3只熔断器熔体全部取下,并将中性线断开,同时给断开后的中性线通电,然后用钳形表在线路上分段进行检查。
图2,中性线漏电点查找方法
首先在A处中性线1、2、3点分别接入钳形表。
1)如在1处钳形表有指示,说明故障在A处中性线l点以后的线路。
2)如在2点或3点处钳形表有指示,说明故障在A处中性线2或3以后的线路上。
3)如故障在A处1点以后的线路上,则应在B处1、2、3点分别按上述方法进行检查,最终均可查测到故障点。