如何进行电气绝缘工具试验?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-05 08:45:53

电气绝缘工具试验方法与注意事项

试品应垂直悬挂,高压电极用直径不小于30mm的金属管做模拟导线,模拟导线两端应设置均压球(或均压环),其直径不小于200mm,均压球距试品不小于1.5m。

高压试验电极和接地极间的距离应按试验有效长度规定进行。

如试品内有金属部件连接时,其两电极间的距离还应在试验长度数值上加上金属部件的长度。

接地极的对地距离应不小于1米,接地极和高压电极(无金属时)用宽50mm的金属箔或导线包绕。

对多个试品同时进行试验时,试品间距离不小于500mm。

电气绝缘工具试验方法1
图1,绝缘工具电气试验试品布置图

电气试验接线和试验注意事项:

工频耐压试验接线如图:
电气绝缘工具试验方法2

图2,工频耐压试验接线图

操作冲击耐受试验接线如图:

电气绝缘工具试验方法
图3,操作冲击耐受试验接线图

二、试验注意事项

1、试验带电作业工具要求天气晴,空气相对湿度应在80%RH以下,气温在+5℃以上;

2、试验前要求将工具擦拭干净,必要时进行干燥后再进行试验。

3、被试物与临近接地体距离要保持试品长度的1.5倍以上。  来自:电工技术之家

4、试品接线布置完毕,必须经第二人复查后方可升压进行试验。

5、试验时,派专人在安全位置对试品进行观察,有无放电或击穿现象,随时记录。

6、试验时间到达以后,迅速降压,切除电源不得有误;然后立即用手摸试工具有无发热现象,特别是加电压的端部,更应详细检查。

7、试验不允许分段进行。

    电气绝缘工具试验相关的文章
    • 电气安全用具的保管要求

      电气安全用具的保管要求

      电气安全用具的保管要求,安全用具设专人保管,经常检查是否齐全完好,验电器用后存放在匣内,置于干燥处,安全用具应进行定期试验等。

      时间:2019-11-16 08:58:13

    • 电锤的常见电气故障

      电锤的常见电气故障

      在使用电锤操作的过程中,经常会遇到一些电气故障,比如电锤的断路故障问题,插头的根部断掉,定子耳环烧断等。来看下电锤的常见电气故障的原因,希望对大家解决此类故障有帮助。

      时间:2019-07-08 15:58:16

    • 电气安全用具种类有哪些?

      电气安全用具种类

      本文介绍了常用的电气安全用具分类,包括基本绝缘安全用具、辅助绝缘安全用具、绝缘靴、手套和绝缘垫、绝缘台、绝缘手套、绝缘柄、低压验电器等电气安全用具。

      时间:2019-07-05 10:13:57

    • 【电气安全用具的使用要求总结】

      电气安全用具的使用要求

      电气安全用具怎么用才安全,这里介绍下正确使用电气安全用具的几点注意事项,电气安全用具使用时的一些要点,包括与辅助绝缘安全用具的配合,以及安全用具的日常保管等内容。

      时间:2019-07-05 06:30:20

    • 电气安全用具常用分类,电气安全用具的六大分类

      电气安全用具的常用分类

      有关电气安全用具的七六分类,包括基本绝缘安全用具、高压基本绝缘安全用具、低压基本绝缘安全用具、高压辅助绝缘安全用具、低压辅助绝缘安全用具等。

      时间:2019-07-05 06:26:27

    • 电气安全工具的分类,常用电气安全工具操作方法

      电气安全工具的分类与操作方法

      本文介绍了电气安全工具的分类,以及电气安全工具的操作要点,这些电工工具为绝缘棒、绝缘夹钳、验电器与验电笔、绝缘手套、电工安全腰带等,需要的朋友参考下。

      时间:2019-07-04 15:16:30

    • 绝缘工具分类,带电作业必用绝缘工具

      绝缘工具分类

      带电作业使用绝缘工具,包括绝缘杆与绝缘绳的用法,玻璃纤维、环氧树脂和偶联剂是构成绝缘杆的主要成分,绝缘绳索是广泛应用于带电作业的绝缘材料之一,可用作运载工具、攀登工具、吊拉绳、连接套及保安绳等。

      时间:2019-07-02 14:05:47

    • 电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

      电气安全用具的种类

      电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型电气安全工具的作用:防止工作人员直接触电。电气安全工具的种类:(1)基本绝缘安全用具可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电

      时间:2017-03-29 15:14:02

    电工工具精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有