电缆绝缘电阻标准有哪些?(2)
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:07:45 作者:老电工手机版>>
电缆绝缘电阻标准有哪些?(第二页)
二、电缆的绝缘电阻值一般是多少?
一般情况:电力电缆的绝缘电阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
1、电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧;是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。
2、1kv以上的动力电缆采用2500v 伏摇表测量。
3、1kv以下的动力电缆采用1000伏摇表测量。
4、控制电缆采用500v 伏摇表测量,电缆手册中有温度系数对换表。控制电缆、临时电源的橡皮电缆仅为70度制造后试验规定。
三、电缆绝缘电阻试验标准
低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘 电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。
测量的步骤如下:
1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V 电缆选用 500V 兆欧表。
2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、 准确。
3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所 有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定 120r/min 时, 摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和 “E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定 在某一位置时,开始读数,并作记录。
4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相 芯线的绝缘电阻。
5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。
安全及技术要求:
1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情者触电。
2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。
3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响,应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。
4、绝缘电阻标准 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧。
附1,10kV电力电缆的绝缘电阻要求(相关阅读:10kV电力电缆的绝缘电阻 兆欧表测量10kV电力电缆 )
判断10kV电力电缆的绝缘电阻合格的标准规定如下:
1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27