电线截面积与负载功率的关系(附导线截面积计算口诀)(4)
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:07:49 作者:老电工手机版>>
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11