篇四,保险丝规格型号详解
保险丝规格型号详解
常用保险丝规格型号如下
高压熔丝规格:
K型,T型,按电压可分10KV.35KV.66KV,按电流可分为:5A.7.5A.10A.15A.20A.25A.30A.40A.50A.60A.75A.100A.120A.150A.200A.250A.300A.出口规格:6A.6.3A.8A.11A.12A.45A.80A.
保险丝规格型号的选择
正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。
电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
电阻:保险丝的电阻在整个电路中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有几个欧姆,所以在低电压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。
环境温度:保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。
熔断额定容量:也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。
保险丝性能:保险丝的性能是指保险丝对各种电流负荷做出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种类型。
有害断路:常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,(电工天下 )必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载量。在使用时,不能只根据正常工作电流和环境温度来选择保险丝,还要注意其他使用条件。例如,造成常规电源有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入电容器产生的浪涌电流对保险丝提出的要求。如果要保险丝安全可靠工作,那么要选用保险丝的熔化热能不大于该保险丝公称溶化热能额定值的20%。
公称溶化热能:就是指熔化溶断部件所需的能量,用I2t表示,读为"安培平方秒"。一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试:给保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能用于溶断保险丝。
因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少额定值、环境温度外,还要考虑I2t值。
注意:由于大多数保险丝有焊接接头,因此在焊接这些保险丝时要特别小心。因为焊接热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。保险丝类似于半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好采用吸热装置。
户外高压熔断件,俗称高压熔丝,适用于交流50Hz,额定10V-35KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断元件使用。采用传统的银铜合金,其熔化速率为10-13。BR,BRW,BRN高压电容器专用熔断熔丝。
带扣型高压熔丝:此产品适用于RW10. RW11. RW12. RW5. PRWG1. PRWG2等跌落式熔断器。
无扣型高压熔丝:此产品适用于RW3. RW7等跌落式熔断器。
新式带扣型高压熔丝:此产品适用于RW10. RW11. RW12. RW5. PRWG1. PRWG2等跌落式熔断器。
35KV带扣型高压熔丝:此产品适用于RW5跌落式熔断器。
KB,KU,KS型熔丝(FUSELINK)出口型高压熔丝:此产品适用于交流10KV-36KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断原件使用。
出口型10KV-36KV 螺旋式高压熔丝:此产品适用于交流10KV-36KV的户外高压跌落式熔断器,作为熔断原件使用。
相关文章
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
5芯电缆型号大全
5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。
时间:2022-05-06 13:18:16
5芯铜电缆规格型号表说明
5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
zabvr电缆型号含义说明
zabvr电缆型号含义:电缆型号ZA是电缆型号符号,定义了电缆规格。ZA表示电缆为A级阻燃电缆,bvr电线是一种配电柜专用的软电线,中文全称是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,也被称做二次线。
时间:2022-05-03 15:42:35
阻燃电缆常用规格型号及价格参考
一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
电工绝缘胶带类型及规格要求
有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49