三、敷设方式不合理
应根据配电线路的用途、建筑物的特点以及环境条件等因素并经技术经济分析后选择敷设方式,做到安全可靠、经济合理。
在建筑施工图审查过程中常常发现,有些设计人员选择的室内配电线路的敷设方式不合理,存在安全隐患,或者增加投资,造成浪费。
1、电缆桥架结构形式不明确
电缆桥架是统称,按结构形式分为电缆梯架、无孔电缆托盘、有孔电缆托盘和电缆槽盒,电缆槽盒又分为普通电缆槽盒和耐火电缆槽盒。
电缆桥架结构形式不同,散热效果各异,对敷设其中的电线电缆允许载流量的影响自然不同。因此,采用电缆桥架敷设方式时,应明确指明电缆桥架的具体结构形式。否则,不仅无法确定电线电缆的导体截面,而且施工单位也无法备货。
2、电缆桥架结构形式不合理
在建筑施工图审查时常常发现有些设计人员采用电缆槽盒敷设普通配电回路电缆,这种做法是非常不妥的。
电缆槽盒为封闭结构,价格较高,散热不良。多个配电回路在电缆槽盒内敷设时,电线电缆的允许载流量降低很多,校正系数最低只有0.38。
为满足允许载流量不小于其保护装置的长延时整定电流和该线路计算负荷电流的要求,只得加大电线电缆的导体截面,无疑会增加投资,造成浪费。
因此,普通配电线路采用电缆桥架敷设方式时,最好选用价格较低且对允许载流量影响较小的电缆梯架。若鼠害严重,可采用铠装电缆或防鼠电缆在电缆梯架中敷设。
还有些设计人员对敷设方式有防火要求的配电线路采用外壁涂覆防火涂料的电缆托盘敷设,则无法满足火灾时连续供电的要求。
电缆托盘无盖,只有连续底盘和侧边,即使电缆托盘外壁涂覆防火涂料,发生火灾时,热量也可通过对流和辐射损伤敷设在电缆托盘中的电线电缆。
因此,不论采取何种措施,电缆托盘或电缆梯架均无防火能力。当配电线路的敷设方式有防火要求时,只能选用防火电缆槽盒或外壁涂覆有防火保护层的金属电缆槽盒。
相关文章
接电线缠绕的常用方法
接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解
电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
- 上一篇:300平方电缆载流量的最大值
- 下一篇:电线截面积与负荷有什么关系