>首页 > 用电知识 > 安全用电>电气火灾的应急处理措施 正文

电气火灾的应急处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-21 09:57:38

有关电气火灾的应急处理措施,电子装置、电气设备、电缆等冒烟起火时,尽快切断电源,灭火时避免身体或灭火工具触及导线或电气设备,立即拨打119报警。

电气火灾时的应急处理措施

1、发现电子装置、电气设备、电缆等冒烟起火时,要尽快切断电源。

2、选用二氧化碳、1211、干粉灭火器或黄砂来灭火。

注意避免使二氧化碳喷射到人的皮肤或脸部造成冻伤和窒息。在未确知电源已被切断时,绝不允许用水或普通灭火器来灭火,以免造成人身触电事故

3、灭火时避免身体或灭火工具触及导线或电气设备,特别要留心地上的电线。

4、若不能及时灭火,应立即拨打119报警。

    展开全文
    相关文章
    • 电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

      电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

      电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。

      时间:2021-03-15 09:46:41

    • 电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

      电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。

      时间:2019-11-11 09:42:17

    • 建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾原因有哪些

      建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。

      时间:2019-11-04 21:09:24

    • 电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

      在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。

      时间:2019-07-16 14:12:19

    • 短路引发的电气火灾的预防措施

      短路引发的电气火灾的预防措施

      电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。

      时间:2019-07-16 13:57:51

    • 漏电引发的电气火灾的预防措施

      漏电引发的电气火灾的预防措施

      在引起电气火灾的原因中,漏电是其中一个常见的原因,漏电也是引发电气火灾的主要原因之一。这里介绍下漏电的原因,漏电的危害,以及漏电火灾的预防措施,一起来看下。

      时间:2019-07-16 13:47:33

    • 导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      导线接触不良或爬电引发的电气火灾

      在导到电气火灾的原因中,由于电气设备或导线等接触不良,或电阻过大等导致的电气火灾较为多见。另外,爬电现象也是引发电气火灾的原因之一。

      时间:2019-07-16 13:29:52

    • 电气火灾监控系统的组成_火灾探测方法_火灾监控系统的安装

      电气火灾监控系统的组成

      有关电气火灾监控系统的组成,由自动监测报警和自动控制灭火两个联动的子系统成,电气火灾监控系统的工作原理,五种火灾探测方法,以及火灾监控系统的安装和使用要求等。

      时间:2019-07-15 20:37:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有