电气火灾发生的五种原因,短路、电弧和火花为主
来源:电工天下时间:2021-03-15 09:46:28 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的发生原因,分为过载,短路、电弧和火花,接触不良,烘烤与摩擦,过载,是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值,接触不良主要发生在导线连接处,短路是电气设备最严重的一种故障状态。
电气火灾的原因
1. 过载
所谓过载,是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。
造成过载的原因:
(1) 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量。
(2) 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。
(3) 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。
过载使导体中的电能转变成热能,当导体和绝缘物局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。
2. 短路、电弧和火花
短路是电气设备最严重的一种故障状态,产生短路的主要原因:
(1) 电气设备的选用、安装和使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。
(2) 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆。
(3) 使用维护不当,长期带病运行,扩大了故障范围。
(4) 过电压使绝缘击穿。
(5) 错误操作或把电源投向故障线路。
短路时,在短路点或导线连接松弛的接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000 ℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可将它附近的可燃材料、蒸气和粉尘引燃。
3. 接触不良
接触不良主要发生在导线连接处,比如:
(1) 电气接头表面污损,接触电阻增加。
(2) 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除。
(3) 电气接头因振动或由于热的作用,使联接处发生松动。
(4) 铜铝连接处,因有约1.69V电位差的存在,潮湿时会发生电解作用,使铝腐蚀,造成接触不良。接触不良,会形成局部过热,形成潜在引燃源。
4. 烘烤
电热器具(如电炉、电熨斗等),照明灯泡,在正常通电的状态下,就相当于一个火源或高温热源。当其安装不当或长期通电无人监护管理时,就可能使附近的可燃物受高温而起火。
5. 摩擦
发电机和电动机等旋转型电气设备,轴承出现润滑不良,干枯产生干磨发热或虽润滑正常,但出现高速旋转时,都会引起火灾。
相关文章
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电气火灾的产生原因与火灾预防措施
有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项
电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救
电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
建筑电气火灾原因有哪些
建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点
在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。
时间:2019-07-16 14:12:19
短路引发的电气火灾的预防措施
电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。
时间:2019-07-16 13:57:51
- 上一篇:遇到火灾如何快速脱险
- 下一篇:电气火灾的特点,电气火灾的季节性与时间性特点