电气火灾和爆炸的原因_电气火灾的引燃条件
来源:电工天下时间:2019-07-15 20:40:18 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾和爆炸的原因,引发电气火灾和爆炸要具备两个条件,即有易燃易爆的环境和引燃条件,易燃易爆环境在发电厂、化工厂等的生产场所,存在易燃易爆物质,容易引发火灾与爆炸。
电气火灾和爆炸的原因_电气火灾的引燃条件
引发电气火灾和爆炸要具备两个条件,即有易燃易爆的环境和引燃条件。
1.易燃易爆环境在发电厂、化工厂等的生产场所,广泛存在易燃易爆物质,许多地方潜伏着火灾和爆炸的可能性。
1)煤场
火电厂和以煤为原料的化工厂消耗大量的原煤,其煤场存放大量的原煤,特别是在夏天,环境温度很高,容易引起燃煤火灾。
2)输煤系统
火电厂和化工厂的输煤系统,沿途环境漏有大量原煤和堆积大量煤粉,这里容易引发煤粉火灾。
3)制粉系统
制粉系统,特别是煤粉仓存有大量煤粉容易引起煤粉火灾和爆炸。
4)锅炉膛内有未燃尽的煤粉和可燃气体,炉膛检修时容易引起膛内爆炸。
5)天然气罐和输气管道
有的火电厂和化工厂要消耗天然气,天然气容易引起火灾和爆炸。
6)油库及用油设备
发电厂和化工厂要消耗大量的原油、工业用油,如燃烧用油,汽轮机、变压器、油断路器用油。油库及存油场所均容易引起火灾和爆炸。
7)制氢站及氢气系统
发电机运行需用氢气冷却,合成氨厂主要是制备氢气,制氧站源源不断向发电机供冷却用氢。氢气与氧气混合,当氧氢混合气体达到爆炸浓度时,遇明火会发生氢气爆炸。制氢站、输氢管道、发电机氢气系统都容易引起氢气爆炸。
8)其他
工厂大量使用电缆,电缆本身是由易燃绝缘材料制成的,故电缆沟、电夹层和电缆隧道容易发生电缆火灾;发电厂、变电所使用烘房、烘箱、电炉,还有乙炔发生站、氧气瓶库、化学药品库,这些地方也容易引起火灾。
2.电气火灾的引燃条件
电气设备和电气系统在异常和事故情况下引起电气着火源是引发火灾和爆炸的引燃条件之一,电气着火源可能是由下述原因产生的。
1)电气线路和电气设备过热
由于电气线路接触不良、电气线路和电气设备过载或短路、电气产品制造和检修质量不良、运行时铁芯损失过大、转动机械长期相互摩擦、电气设备通风散热条件恶化等原因都会使电气线路和电气设备整体或局部温度过高。上述原因产生的高温都会使易燃易爆物质温度升高,当易燃易爆物质达到其自燃温度时,便着火燃烧,引起电
气火灾和爆炸。
2)电火花和电弧
电气线路和电气设备因绝缘损坏而发生短路 (相间、接地)、电气线路和电气设备接头松脱、电气系统绝缘子闪络、电气系统过电压放电、运行中电机的电刷(发电机的电刷与滑环节、直流电机电刷与整流子间、交流绕线电机电刷与滑环间)、熔断器熔体熔断、断路器开合、继电器触头开闪、电焊等都会产生电火花和电弧,电火花和电弧可直接引燃易燃易爆物质或电弧使金属熔化、飞溅间接引燃易燃易爆物质。
3)静电放电
两个不同性质的物体相互摩擦时,使两个物体带上极性相反的静电荷。
处在静电场内的金属物体,会感应静电;施加电压后的绝缘体上会残留静电。带静电荷的导体或绝缘体当具有较高电位时,会使空气间隙击穿而产生火花放电,静电放电产生的电火花可能引燃可燃易燃物品或爆炸性气体混合物。
4)照明器具和电热设备使用不当
照明器具和电热设备使用不当也会引起电气火灾和爆炸。
相关文章
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号
二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电气火灾的产生原因与火灾预防措施
有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项
电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因
有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救
电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
建筑电气火灾原因有哪些
建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点
在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。
时间:2019-07-16 14:12:19