【操作票】山西省电力公司电力线路倒闸操作票填写规范与说明

来源:电工天下时间:2019-12-04 11:04:56 作者:老电工手机版>>

山西省电力公司电力线路倒闸操作票填写规范与操作说明,操作票的编号,操作任务的填写,操作任务填写规范,操作项目与备注栏的填写要求,线路操作票的执行与加盖公章的要求等。

电力线路倒闸操作票填写规范

一、线路操作票填写说明

1、单位名称栏

填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电 分公司(厂) 城区供电 工区、支公司(车间)

2、操作票的编号

电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。

3、操作任务的填写

操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。

“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页 ×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。

4、线路开关及设备的状态

(1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。

(2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。

(3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。

(4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸

5、操作任务填写规范

(1)电力线路操作任务的填写

①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。

②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。

(2)电力线路断路器操作任务的填写

①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。

②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设备由运行转为检修。

③合上XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设备由检修转为运行。

④XXkVXX线与XXkVXX线间XX环网断路器由XX状态转为XX状态。

(3)电力线路隔离开关操作任务的填写

①XXkVXX线XX隔离开关由运行转为检修。②XXkVXX线XX隔离开关由检修转为运行。

(4)开关站操作任务的填写

①XXkVXX线与XXkVXX母线由XX状态转为XX状态。②XXkVXX线由XX状态转为XX状态。③XXkVXX线XX断路器由XX状态转为XX状态。④XXkVXX分段XX断路器由XX状态转为XX状态。⑤核对XXkVXX母线运行方式。⑥XXkVXX分段XX断路器由冷备用转为热备用,投入XXkVxXX分段XX断路器自投装置。⑦停用XXkVXXX分段XX断路器自投装置,XXkVXX分段XX断路器由热备用转为冷备用。

(5)配电变压器操作任务的填写

①XXkVXX线XX配电变压器室(台架)X号配电变压器停电由运行状态转为检修状态。②XXkVXX线XX配电变压器室(台架)X号配电变压器送电由检修状态转为运行状态。

(6)接地线操作任务的填写

①XXkVXX线XX隔离开关与XX支线X号杆间接地。②拆除XXkVXX线XX隔离开关与XX支线X号杆间接地线。③X号配电变压器XXkV跌落式熔断器侧接地。④拆除X号配电变压器XXkVXX跌落式熔断器侧接地线。

6、操作项目的填写要求

(1)应填入操作票的操作项目栏中的项目

①应拉开、合上的配电网中断路器、隔离开关、跌落式熔断器、配电变压器室二次侧开关(交流接触器或低压自动断路器)、刀开关。检查配电网中断路器、隔离开关、跌落式熔断器、配电变压器室二次侧开关(交流接触器或低压自动断路器)、交流接触器、刀开关的位置。操作前,应该对现场设备的名称、编号,即检查被操作设备的位置正确。

②检修后的设备送电前,检查与该设备有关的断路器、隔离开关、跌落式熔断器确在拉开位置。(www.dgjs123.com)检修后的设备送电前,检查送电范围内确无接地短路。

③装设接地线前,应在停电设备上进行验电。装、拆接地线均注明接地线的确切地点和编号。拆除接地线后,检查接地线确已拆除。

(2)可下填写操作票的项目

事故处理应根据调度值班员的命令进行操作,可不填写操作票,但事后必须及时汇报并做好记录。

7、备注栏的填写要求(对下列内容如果有必要强调时应在备注栏内注明)

(1)断路器的操作

①防止电源线路误并列、误解列的提示。②配电网环网断路器(或环网负荷开关)的拉开(合上)操作,必须经过调度指令方可执行。

(2)隔离开关的操作

配电线路支线隔离开关操作前必须检查支线所带全部配电变压器一次侧跌落式熔断器全部断开,在配电线路支线上没有负荷,方可拉开(合上)支线隔离开关。②隔离开关不能带负荷合闸送电线路。③分相操作的隔离开关必须分相检查操作位置。④隔离开关操作完毕后,必须将隔离开关闭锁。

(3)跌落式熔断器的操作

①分相操作的跌落式熔断器必须分相检查操作位置。②分相跌落式熔断器停电时,要先拉开中相跌落式熔断器,再拉开相跌落式熔断器。送电时与此相反。③分相拉开(合上)配电变压器10KV侧跌落熔断器前,必须检查配电变压器二次侧确已停电。

(4)验电

①验电要用合格相应的电压等级的专用验电器。②进行验电前应将验电器在有电设备上进行校验,无法在有电设备上进行校验时应使用高压发生器校验,确正验电器合格。③验电时必须对电力线路A、B、C三相逐一验明确无电压。④当验明电力线路确无电压后,对检修的电力线路立即接地并三相短路。⑤对验电的确切位置需要说明。

(5)接地线

①装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好,严禁用缠绕方式接地。拆除接地线必须先拆导体端,后拆接地端。

②装拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地体。

③若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m。

④操作人在装设接地线时,监护人严禁帮助操作人拉、接地线,以免失去监护操作。

⑤拆除接地线后,操作人应将拆除的接地线从导体端至接地端依次盘起并绑扎好。

⑥将绑扎好的接地线按其编号放入固定存放地点,存放点的编号要与接地线编号相对应。

⑦装设接地线时要注意防止接地线误碰带电设备。

⑧对于高压断路器柜内装设接地线时,需在隔离开关动、静触头间装设绝缘隔板时应在备注栏内注明。例如“XX配电室XX线XX断路器柜内装设接地线时,需在隔离开关动、静触头间装设绝缘隔板,装设隔板后再进行接地操作;拆除接地线后再取下隔板”。

⑨装设接地线具体位置的特殊要求。

⑩在电力线路倒闸操作中出现问题、因故中间断操作,填好的操作票没有执行或作废等情况都应在备注栏中注明。

二、线路操作票的执行

1、填写操作票

操作监护人与操作人根据工作负责人或调度值班员命令,接受操作任务后,根据操作任务的要求及当时线路的运行方式和设备状态,对照接线图全面详细地审核操作任务,确定操作方案,由操作人按照倒闸操作顺序和规范术语填写操作票。

2、审查与核对操作票

操作人将填好的操作票自查无误后,交操作监护人审查,并在线路接线图上核对操作票,经操作监护人审核全部正确后,由监护人在最后一项操作项目下面盖“以下空白”章,操作人、监护人分别在最后一张操作票上签名。

3、发令与受令

(1)因线路工作而进行的配网倒闸操作,操作前由工作负责人应与配电网调度值班员取得联系,得到调度值班员操作命令后,由工作负责人(发令人)向操作监护人(受令人)发出许可操作命令,由操作监护人(受令人)将发令人(工作负责人)和受令人的姓名填入电力线路倒闸操作票“发令人”栏和“受令人”栏 中。

(2)配网倒运行操作前,由配电运行人员或操作队人员(受令人)与配电网调度值班员(发令人)取得联系,(发令人)向配电运行人员(受命令)发布正式的操作指令,由配电运行人员或操作队人员(受令人)将发令人(配电网调度值班员)和受令人的姓名填入电力线路倒闸操作票“发令人”栏和“受令人”栏 中。

(3)由受令人将发令人发布正式操作指令的时间填入“发令时间”栏内。

4、操作时间的填写

操作时间统一按照公历的年、月、日24时双位制填写,例如:操作开始时间2006年11月09日08时30分。一个操作任务用多张操作票时,操作开始时间填在首页,操作结束时填在最后一页。操作开始时间:即执行电力线路倒闸操作项目第一项的时间。操作结束时间:即完成电力线路倒闸操作项目最后一项的时间。

5、线路倒闸操作

操作监护人得到许可操作时向操作人下达操作命令,监护人携带操作票、闭锁钥匙、笔、录音笔等,操作人携带合格的安全工器具,绝缘手套、操作棒、验电器等,来到待操作的设备前,双方共同核对设备的名称、编号和运行状态无误后,监护人、操作人站好位置准备操作。

监护人唱票,声音洪亮、清晰、准确;操作人复诵,手到、眼到、嘴到。监护人再次核对无误后,发出“对,执行”的命令。操作人经三秒思考后,方可操作。每项操作结束后,监护人在操作票对应操作项栏右侧空格处用打“√”。对于电力线路检查断路器已在分闸位置项应以断路器指示“分”位,带电指示灯熄灭、电流表、电压表指示落零等来判明断。必要时应使用相应电压等级合格的验电器,在断路器两侧分相、分别进行验电来验证断路器各相确已断开。配电箱内的操作全部结束后应由操作人关门上锁。

6、操作结束汇报

操作全部结束后,将最后一项操作时间填入操作结束时间栏内,由监护人应立即向发令人汇报操作结束。

7、加盖印章要求

(1)操作项目全部结束,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“已执行”章。

(2)合格的操作票全部未执行,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。并在备注栏中注明未执行原因。

(3)若监护人、操作人在操作中途发现问题,应及时汇报工作负责人或调度值班员后停止操作。

该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项下用红笔划一横线,在此项的右侧加盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“作废”章,然后重新填写操作票继续操作。非操作票本身错误原因,而中断的操作,监护人在备注栏注明“本操作票因××原因,自××项起不执行”, 对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“未执行”章,

(4)填写错误以及审核时发现有错误的操作票,应在备注栏内注明原因,并在操作任务栏中右侧加盖“作废”章。

相关文章
  • 填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项

    填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。

    时间:2022-08-31 11:20:11

  • 未按规范进行左零右火接线的问题

    未按规范进行左零右火接线的问题

    对于刚进入电工行业的新手电工来说,总是会认为“左零右火”和“左火右零”对使用电器没有影响,有很多人不懂‘L’‘Ν’是什么意思,就会随便接线,那么未按规范进行左零右火接线会有什么问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-01 08:02:32

  • 倒闸操作的阶段与流程图

    倒闸操作的阶段与流程图

    倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。

    时间:2021-08-04 09:27:29

  • 山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

    山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。

    时间:2021-01-29 11:11:51

  • 倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。

    时间:2020-02-05 15:25:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有