应急消防灯指示灯故障灯亮什么原因
来源:电工天下时间:2020-06-12 14:46:07 作者:老电工手机版>>
有关应急消防灯的小问题,应急消防灯的指示灯故障灯亮一般是什么原因,是电池未装好,还是直流保险管开路的原因,一起来了解下。
消防应急灯故障报警的4种原因
1、电池未装好
电池没有装好,电池的连接线接触不良,电池短路或电池失效时,应急故障灯就会亮起来了。
一般是应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。
解决方法:断开市电或排除故障后,可以切断报警的声音;
2、直流保险管开路
当直流保险管开路时,会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz 的频率闪烁;
3、应急灯具的光源短路或光源开路
当应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,同时发生报警声音;
4、自检应急时间的问题
当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。
以上就是应急消防灯指示灯故障灯亮的几种原因,希望对大家有所帮助。
相关文章
电缆遇火时的应急措施
如果是电线电缆起火,能不能用水来扑灭?一般情况下,电线电缆起火是不能用水去灭火的,电线电缆是导电性的,当用水去灭火时,水具备导电率,会引起触电事故的风险。
时间:2021-10-20 10:18:02
家里电路老跳闸的故障检修思路
有关家中电路老跳闸的问题,一合闸就掉电,跳闸故障频发,很是让人头疼,这里总结了家里电路老跳闸的故障检修思路,帮助大家从四个方面来查找跳闸原因,一起来看下。
时间:2021-04-21 11:28:00
中性线带故障电压的处理措施
中性线带故障电压的原因,低压线路和设备总是对地有泄漏电流,中性线带故障电压的原因很多,变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2019-12-13 06:09:33
- 上一篇:家庭电路未接地线会怎么样
- 下一篇:在农村可以自己拉电吗