焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接(2)
来源:电工天下时间:2017-07-20 09:17:32 作者:老电工手机版>>
实例3:接线板烧损,焊机外壳带电,造成事故
1.事故经过
某厂点焊工甲和乙进行铁壳点焊时,发现焊机一段引线圈已断,电工只找了一段软线交乙自己更换。乙换线时,发现一次线接线板螺栓松动,使用板手拧紧(此时甲不在现场),然后试焊几下就离开现场,甲返回后不了解情况,便开始点焊,只焊了一下就大叫一声倒在地上。工人丙立即拉闸,但由于抢救不及时而死亡。
2.主要原因分析
(1)因接线板烧损,线圈与焊机外壳相碰,因而引起短路。
(2)焊机外壳未接地。
3.主要预防措施
(1)应由电工进行设备维修。
(2)焊接设备应保护接地。
实例4:焊工未按要求穿戴防护用品,触电身亡
1.事故经过
上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一名焊工右手合电闸、左手扶焊机时的一瞬间,随即大叫一声,倒在地上,经送医院抢救无效死亡。
2.主要原因分析
(1)电焊机机壳带电。
(2)焊工未戴绝缘手套及穿绝缘鞋。
(3)焊机接地失灵。
3.主要预防措施
(1)工作前应检查设备绝缘层有无破损,接地是否良好。
(2)推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快,站在侧面。