施工现场触电事故案例8、一起触电事故的分析与思考
2000年7月10日,河南省某化工厂发生一起触电事故,1名青工脚踏在电动缝包机电缆线接头上,被电击跳起1m左右,重重摔倒,经抢救未造成死亡事故。
一、事故经过
2000年7月10日上午,农民临时工韩某(21岁)与其他3名工人从事化工产品的包装作业。到10时,班长让韩某去取塑料纺织袋,韩某回来时一脚踏上盘在地上的电缆线上,触电摔倒,在场的其他工人急忙拽断电缆线,拉下闸刀,一边在韩某胸部乱按,一边报告领导打120急救电话。待急救车赶到开始抢救时,韩某出现昏迷、呼吸困难、脸及嘴唇发紫、血压忽高忽低等症状。现场抢救20分钟,待稍有好转后送去医院继续抢救。住院特护12天,一般护理3天后病情稳定出院。花费医疗费8000元。
二、事故原因
安全管理人员得到通知后,立即赶到现场,并对事故现场进行了保护。现场调查发现:
1、缝包机的电缆线长约20m,由3种不同规格的电缆线拼接而成,而且线头包裹不好。检查电缆线的质量,均属伪劣产品;
2、事故现场未见触电保安器;
3、当时因阴雨连绵,加上该化工产品吸水性较强,电缆粘料潮湿,又由于韩某脚上布鞋被水浸透,布鞋的对地电阻实际等于零。
三、事故的思考
1、根据以上的事故调查情况,对该车间主任及部门职工进行询问,回答早已上报电缆更换及触电保安器配置的计划,但被领导答复为“没钱”未及时整改,也未采取有效措施实施监控,一拖再拖,由事故隐患变成事故。
2、分析当时的情况,如果安装有可靠的触电保安器,在电缆潮湿的情况下,触电保安器的开关可能根本合不上,根本不可能发生这起事故。即使开关能勉强合上,湿透的脚踏到线头上,触电保安器的动作电流肯定会超过数倍而断电。
3、事故发生后该车间进行了认真的整改,更新了电缆,配置了触电保安器,科学地安排了线路,仅仅投资150元。
四、问题的严重性
1、为什么仅投入150元就能解决的问题,一上悬而未决?为什么一提整改隐患就“没钱”,而去花那不光彩的8000元呢?为什么总是出了事故才接受教训,“长一智”必须“吃一堑”呢?说到底是安全生产的糊涂观念、麻木不仁的思想在作怪!“安全第一”说的是一套,做的是另一套!
2、原化工部颁布的《化学工业部安全生产禁令》中的“生产区内十四个不准”第十三条明确规定:“未安装触电保安器移动式电动工具,不准使用”。这条规定肯定是用无数生命的代价和教训总结出来的。我们常说要加强安全学习,增强安全意识,那么谁不注意安全学习,谁的安全意识最差?安全生产工作(工作总结)靠谁?
五、长远防范
1、事故发生后,该厂安全部门组织有关科室、车间、讨论投入150元与住院治疗费8000元之间的关系;8000元能买多少电缆和保安器;
2、结合年度全员安全考试,发动全厂职工讨论这起事故的教训及发现隐患与整改隐患的重要性。
相关文章
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
被电到什么感觉,触电究竟有多危险
被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。
时间:2022-06-17 11:37:12
针对人触电的急救措施及注意事项
当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。
时间:2022-05-20 11:31:16
夏季预防触电事故的7项安全措施
夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
影响触电伤害程度的六种因素
电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-03 13:13:32
触电事故的五大常见原因
无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。
时间:2022-02-08 15:16:43
触电事故的规律有哪些
无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。
时间:2022-02-08 15:15:16
人体触电的六种情况,个个猛如老虎,安全无小事
有关人体触电的几种情况,只有了解清楚触电的原理,才可以更好地规避,减少触电事故的发生,以下是人体触电的六种情况,个个猛如老虎,必须多加注意,毕竟安全无小事。
时间:2021-12-26 08:26:31