施工现场触电事故案例大全(2)
来源:电工天下时间:2017-07-20 09:13:00 作者:老电工手机版>>
1996年9月7日上午,某厂动力车间变电班,在对三分厂2号分变电所进行小修定保时,拉下10千伏高压负荷开关,听到变压器的声响停止,以为已经断电,作业者爬上高压侧准备清扫母排,当即被电击倒在三根高压铝排上丧命。原来在1996年元月8日凌晨该高压负荷开关B想保险管爆裂,上支座被烧坏,变电班副班长和车间电力调度在现场商议决定由副班长用导线将保险管下支座与高压铝排直接连通。事后既没有向车间汇报,也未作正规处理,此次作业,虽拉下高压负荷开关,但经B相仍形成通路,以致作业人员被10千伏高压电死。用导线跨接保险座这一临时措施,历经8个月之久仍未消除,留下隐患,此次作业时既不拉油开关,又不验电,也不挂临时接地线,就冒险作业,为此一名刚毕业分配入厂的中技生丢掉了年轻的生命。
无独有偶,1984年3月22日下午,某厂电工在拆除配电六所已被击穿的10千伏电缆头时,见柜内从二所来的另一线路的开关呈断开状态(高压柜内双路供电,从二所来的电缆头实际带10千伏高压电),就凭判断违章作业,遭电击,致灼伤。
施工现场触电事故案例5、女工程师独自闯禁区,高压击穿瞬间成火人。
1997年9月17日上午,某厂降压站值班人员反映1号主变黄相电流互感器油位不到位,主管工程师便到110千伏降压站,把111护栏的门锁(未锁)拿下来进去看黄相电流互感器的油位。瞬间一声响,高压击穿,其胸部、上肢、下肢60%被电弧II、III度烧伤致残。电站主管工程师未办任何手续,也未经值班负责人同意,在无人监护下只身进入护栏内察看油标,超越了安全距离而导致放电烧伤实不应该。
类似事故还有。1995年11月14日(厂修日)上午,某厂110千伏变电站站长,可谓电站“权威”,为乘110千伏停电时间更换当日停电操作中被拉断的214隔离开关操作机构座,在独自进入214高压柜(柜顶备用10千伏母排在运行中)时,隔离开关因触动而合闸,只身在三相10千伏高压包围之中,被放电电弧烧伤,一上月后左臂截肢致残。
施工现场触电事故案例6、架梯登高忽视安全间距,电工老手触电命归九泉。
1996年8月25日,某厂电试班,在理化处分变电所变压器室小修定保,明知6032刀闸带电,班长却独自架梯登高作业,本梯离6032刀闸过近(小于0.7米),遭电击从1.2米高处坠落撞击变压器,终因开放性颅骨骨折、肋骨排列性骨折、双上肢电灼伤等,抢救无效死亡。老电工忽视了人体与10千伏带电体间的最小安全距离应不小于0.7米之规定,而且一人作业,无工作(工作总结)监护,违章作业葬送了自己。
电工(高、低压)作业、电焊作业都是特种作业。国家规定特种作业人员都必须经过安全知识、操作技能培训、考试合格取得“特种作业操作证”持证上岗。
触电事故,重者死亡,轻者致残。在所收集的9例触电事故中,有6例死亡,占66.7%,3例重伤占33.3%。可见触电事故都要危及作业者的生命,因此,预防为主是人命关天的大事。
预防触电的措施,有技术(你问我答)措施与组织措施。技术(你问我答)措施主要有:安全电压、自动断电、保护接地、保护接零、加强绝缘、间隔屏障等。上述案例中不做临时接地线,电焊机二次回路线绝缘坏损,作业人员进入禁区而失去了间隔屏障等,导致触电事故发生。
组织措施主要有:作业人员要正确穿戴使用劳动防护用品。上述案例中管工、铆工不穿绝缘鞋、不戴电焊手套进行电焊是造成触电事故的原因之一;特种作业人员必须经过专门的培训、考试、持证上岗;检修电气设备、设施、排队电气故障(你问我答)作业,必须办理停电申请,有双路供电的要同时停电,停电后还要当场验电,做临时接地线、挂警示牌;带电作业或在带电设备附近工作(工作总结)时,应设监护人,监护人的安全技术(你问我答)等级应高于操作人,工作(工作总结)人员应服从监护人的指挥,监护人在执行监护时,不应兼做其它工作(工作总结)等。这此安全技术(你问我答)操作规程及安全生产责任制中都有明文规定。
必要的技术(你问我答)措施与组织措施是安全生产的保障,也中保命措施。安全技术(你问我答)操作规程及安全生产责任制是用鲜血写成的,是科学与经验的总结,违者必将事故临头,所谓“愚者用鲜血换取教训,智者用教训避免流血”,说的就是违章与遵章的不同结果。
施工现场触电事故案例7、一起电弧烧伤事故
2000年11月4日,安徽省某化肥厂合成氨车间碳化工段发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。事故的损失虽然不大,但鉴于电流致人伤害的严重性,这起事故在人们的心头掀起的波澜却久久难以平静。
一、事故经过
11月4日上午,碳化工段的氨水泵房1#碳化泵电机烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分左右,电机修好运回泵房。维修组组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下作业时,一道弧光将他击倒。同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。
二、事故原因
事故发生后,厂安全部门立即组织电气、设备相关技术(你问我答)人员到现场检查,确认:
1、电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔除,将线头包扎,并挂牌示警。
2、碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。
3、电气车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作(工作总结)业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。
4、个别电工业务素质不高。
三、防范措施
1、将事故处理意见通报全厂。在全厂掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术(你问我答)大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。
2、厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,予以50~100元的罚款,并到厂安全部门学习1周。
3、建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的“充电”问题,以增强他们的自我保护能力。
相关文章
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
被电到什么感觉,触电究竟有多危险
被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。
时间:2022-06-17 11:37:12
针对人触电的急救措施及注意事项
当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。
时间:2022-05-20 11:31:16
夏季预防触电事故的7项安全措施
夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
影响触电伤害程度的六种因素
电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-03 13:13:32
触电事故的五大常见原因
无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。
时间:2022-02-08 15:16:43
触电事故的规律有哪些
无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。
时间:2022-02-08 15:15:16
人体触电的六种情况,个个猛如老虎,安全无小事
有关人体触电的几种情况,只有了解清楚触电的原理,才可以更好地规避,减少触电事故的发生,以下是人体触电的六种情况,个个猛如老虎,必须多加注意,毕竟安全无小事。
时间:2021-12-26 08:26:31