电焊机触电事故时有发生,在未断电的情况下更换焊件,没有检查焊钳电缆的绝缘是否合格,都会导致电焊触电事故的发生,焊接工作时安全防范措施不到位,也会发生电焊机操作时的人身触电事故

一、电焊机触电事故案例

电焊机触电事故:玉林地区化肥厂电焊工刘某在作业中触电死亡。

事故经过:某年九月十六日下午,厂生活开水锅炉漏水,行政科安排电焊工麦某带徒弟刘某及水电工、司炉工等四人在中班加班抢修。准备工作就绪后,十七日零时三十分,由刘一人钻到炉底焊补,过了不久,麦等三人便离开岗位到食堂看炊事员做包子。至凌晨一时许,刘出来找麦,但麦已回家拿开水,刘又独自继续工作。麦拿开水回来后、即到食堂帮做包子,至一时二十分,水电工李某听不到电焊机声、就走到开水炉看,发现刘躺在炉底呼叫不应,即告诉麦,麦出来先拉下焊机开关,然后把刘玖出,但因触电时间过久而死亡。

触电事故的原因分析:电焊机使用时间过久,线圈绝缘老化破坏,输出电压达155V,(正常空载电压60-80V,工作电压30V),同时焊把电缆绝缘也因老化多处剥落,铜芯裸露,因当时天气较热,刘未穿戴劳保用品,造成触电死亡。

防范措施:

1、对焊机应妥善保管,并定期检查和测试,凡不符合技术要求的及时维修或更新。

2、为防止机壳带电和变压器高压窜低压造成触电事故,焊机外壳及二次侧应接地(或接零)。

3、移动式电焊机的电源线应按临时线进行管理。在危险环境中(锅炉房、化工生产车间、容器、管道内和金属构架),焊接时应采取相应的安全措施,并做好个人防护。

电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析

实例1:焊工擅自接通焊机电源,遭电击

1.事故经过
某厂有位焊工到室外临时施工点焊接,焊机接线时因无电源闸盒,便自己将电缆每股导线头部的胶皮去掉,分别接在露天的电网线上,由于错接零线火线上,当他调节焊接电流用手触及外壳时,即遭电击身亡。

2.主要原因分析
由于焊工不熟悉有关电气安全知识,将零线和火线错接,导致焊机外壳带电,酿成触电死亡事故。

3.主要预防措施

焊接设备接线必须由电工进行,焊工不得擅自进行。

实例2:要换焊条时手触焊钳口,遭电击

1.事故经过
某船厂有一位年轻的女电焊工正在船舱内焊接,因舱内温度高加之通风不良,身上大量出汗将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,造成电击。事故发生后经抢救无效而死亡。

2.主要原因分析
(1)焊机的空载电压较高超过了安全电压
(2)船舱内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危险性增大。
(3)触电后未能及时发现,电流通过人体的持续时间较长,使心脏、肺部等重要器官受到严重破坏,抢救无效。

3.主要预防措施
(2)舱内工作时要设监护人,随时注意焊工动态,遇到危险征兆时,立即拉闸进行抢救。

相关文章
  • 用电安全常识:安全使用电器及防触电小知识

    用电安全常识:安全使用电器及防触电小知识

    有关用电的安全常识,生活中最基本的安全用电常识,如何安全使用电器的要求,预防触电的其他注意事项,以及触电医疗救护方法等。

    时间:2021-06-07 10:43:58

  • 人体触电主要方式及如何防止触电的方法

    人体触电主要方式及如何防止触电的方法

    有关人体触电主要方及如何防止触电的方法,人体触电主要方式有直接或间接接触带电体以及跨步电压,直接接触又可分为单极接触和双极接触,针对不同触电方式的防护措施。

    时间:2021-05-06 20:13:13

  • 什么叫触电,触电的原因与分类

    什么叫触电,触电的原因与分类

    有关触电的小知识,触电是由于人体直接接触电源受到一定量的电流通过人体,致使组织损伤和功能障碍甚至死亡,触电分电击、电伤两种,触电的五种症状,触电对人体的危害分类。

    时间:2021-05-04 07:02:25

  • 触电的分类_触电的主要形式

    触电的分类_触电的主要形式

    有关触电的分类,也就是触电的主要形式有哪些,常见的触电类型包括单相触电、两相触电、直接触电与间接触电等。

    时间:2021-04-17 07:50:13

  • 什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

    什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

    有关人体触电的知识,什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少,触电的本质就是电流通过人体,安全电流为10mA, 致命电流为50mA。

    时间:2021-03-13 07:26:51

  • 防止非电气事故伤害的常用电气联锁电路

    防止非电气事故伤害的常用电气联锁电路

    用于防止非电气事故伤害的常用电气联锁电路有哪些,一些机械伤害事故、爆炸事故、压力增高导致的事故等同样可用电气安全技术防范联锁。

    时间:2021-01-15 13:36:23

  • 防止触电事故发生的常用联锁装置

    防止触电事故发生的常用联锁装置

    防止触电事故发生的常用联锁装置,高压试验室或围栏的门上,装设微动按钮,桥式起重机桥门、舱门都装有微动按钮,电容器室的门上也装有微动按钮,常用的联锁装置的电路图。

    时间:2021-01-08 09:23:53

  • 直流架空线触电事故的产生原因

    直流架空线触电事故的产生原因

    直流架空线触电事故的产生原因,为什么会发生直流架空线路的触电事故,人员站在矿车上和人员上、下矿车时触及直流架空线,检修架空线电机车车弓子或车弓子带电部位过低造成触电事故。

    时间:2020-08-01 22:58:25

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有