施工现场临时用电的6项管理规定
来源:电工天下时间:2019-11-21 11:36:27 作者:老电工手机版>>
有关施工现场临时用电的6项管理规定,临时用电线路设置符合安全要求,临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,临时用电时,电动机具、配电箱外壳要进行接地保护等。
施工现场临时用电的管理规定
1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线;
2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:
控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s;
3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);
4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。
5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。
6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。
相关文章
临时用电的七点注意事项
有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-03-25 13:01:17
施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒
【施工现场触电事故案例大全】施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触
时间:2017-07-20 09:13:00
施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因
【施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因】施工现场的触电事故多是不规范操作引起的,建筑施工现场的触电事故原因,包括配电线路架设、电气设备安装和起重机械运行
时间:2017-07-20 06:33:58
临时用电地线怎么接,施工现场临时用电地线接法
有关施工现场临时用电地线接法,规范对施工现场临时用电,必须重复接地已做了明确的规定,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化,装设和拆除接地线时,必须有两人进行。
时间:2016-09-26 14:42:09
- 上一篇:施工现场临时用电检查制度及安全要求
- 下一篇:施工现场用电安全防护管理制度与技术要求