临时用电施工手持式电动工具有哪些规定
来源:电工天下时间:2020-03-25 15:23:57 作者:老电工手机版>>
有关临时用电施工手持式电动工具的一般规定,不同空气温度与湿度,露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,狭窄场所操作时,手持电动工具的使用规定与要求。
临时用电施工手持式电动工具的规定
1、空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处;
除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。
所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。
2、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。
金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,必须符合本标准第1条要求;其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面,在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。
3、狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接PE线。
漏电保护器的选择应符合本标准第10.2.9条使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中,应有人在外面监护。
4、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。电源线不得任意接长或调换,维修检查应由专业人员负责。
5、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作绝缘检查和空载检查,运转正常方可使用。
6、使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。
相关文章
老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结
有关吸顶灯的安装方法,对没有灯具安装经验的人来说,能把吸顶灯完好的安装到墙顶上,也不是一件容易的事,这里总结了吸顶灯的安装方法,以及在安装施工时的经验与注意事项,供大家参考。
时间:2020-11-05 16:19:00
临时用电的七点注意事项
有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。
时间:2020-03-25 13:01:17
施工用电安全用电标语30句
施工用电必讲安全,没有安全用电,就不要施工,严把生命安全线,不给安全事故可乘之机。小编分享一些安全用电标语,一些在施工现场用到的安全标语,一起来看下。
时间:2019-12-13 10:40:10
施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒
【施工现场触电事故案例大全】施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触
时间:2017-07-20 09:13:00
施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因
【施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因】施工现场的触电事故多是不规范操作引起的,建筑施工现场的触电事故原因,包括配电线路架设、电气设备安装和起重机械运行
时间:2017-07-20 06:33:58
临时用电地线怎么接,施工现场临时用电地线接法
有关施工现场临时用电地线接法,规范对施工现场临时用电,必须重复接地已做了明确的规定,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化,装设和拆除接地线时,必须有两人进行。
时间:2016-09-26 14:42:09
- 上一篇:施工现场临时用电安全管理办法10条
- 下一篇:临时用电施工用电设备有哪些规定?