高压安全用电规则及用电要求
来源:电工天下时间:2019-12-11 09:26:10 作者:老电工手机版>>
有关高压安全用电规则及用电要求,高压开关柜外壳及柜内所有高压设备金属底座要可靠接地,高压隔离开关与高压油开关的联锁必须可靠,高压开关柜底下地沟,应保持干净、干燥。
高压安全用电规则
1)高压开关柜外壳及柜内所有高压设备金属底座要可靠接地,接地电阻值不大于4n。
2)对一、二级负载供电的两路电源进线柜之间,必须采取可靠的机械联锁,单靠电气联锁是不够的。
3)室内室外高压电器表面必须干净、无灰尘、无油垢、无其他附着物。
4)所有高压开关分合闸动作,必须灵活、可靠,其位置标志牌必须正确。
5)高压隔离开关与高压油开关的联锁必须可靠。
6)高压油开关、电压互感器,不准有漏油、渗油现象,油位应正常。
7)所有高压电气设备在运行时,除个别电压互感器有轻微嗡嗡声外,其他高压电气设备均不应有响声,特别是放电声。
8)高压停电回路,长期不用或有人作业,一定悬挂“有人作业,禁止合闸”警告牌。
9)高压开关柜底下地沟,应保持干净、干燥,不得有积水现象。
10)高压系统模拟板上的各路开关分合闸表示位置,必须与实际情况符合。
相关文章
什么是高压电,什么是低压电
有关高压电与低压电的基础知识,什么是高压电,什么是低压电,低压电与高压电,是以1000V电压作为分界线的,一般1000V以上的电压为高压电,1000V以下的电压为低压电。
时间:2022-08-31 11:12:04
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
安全用电标志及安全用电颜色划分
安全用电标志及安全用电颜色划分,安全用电标志分为颜色标志和图形标志,颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度,我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。
时间:2021-09-26 09:07:51
安全用电口诀:农村安全用电的一百个不准
分享安全用电口诀,农村安全用电的一百个不准,要做好农村安全用电的宣传工作,电力使用一普及,不懂安全易触电,家庭用电很关键,如果乱按出危险,农村用电过程中防止触电的口诀等。
时间:2021-09-26 09:07:49
安全用电小常识_安全用电的基本知识
有关安全用电的小常识,安全用电的基本知识,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备,安全用电的方法总结。
时间:2021-05-04 07:02:28
家庭安全用电的基本常识大全
家庭安全用电的基本常识,不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾,10条安全用电常识,确保家庭用电安全,掌握安全用电的基本常识,注意细节,做到用电安全,防患未然。
时间:2021-05-04 07:02:23
安全用电小常识
安全用电小常识,如何安全用电,家庭电工要懂得安全第一的用电原则,严格按照用电规程,不要在室内和其他用电场所乱拉电线,乱接电气设备。
时间:2021-04-17 07:50:15
高压电线周围多少米装地磅合适?
高压电线周围多少米装地磅合适?在高压电线周围至少50米开外的地方,装地磅是没有问题的。高压线下不可以建房,一定要保证国家安全标准在周围安全距离外才可以。
时间:2021-04-12 13:26:27
- 上一篇:用电企业如何进行无功补偿?
- 下一篇:企业安全用电管理制度及用电安全的技术措施