接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别
来源:电工天下时间:2019-12-02 09:30:36 作者:老电工手机版>>
有关接地与接零保护的原则,什么是保护接地与保护接零,保护接地与保护接零的主要区别是什么,保护接零一般与熔断器、脱扣器等配合,作用防触电的措施。
接地与接零保护原则
一、保护接地原则
在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。
1.电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。
2.电气设备的传动装置。
3.配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。
4.汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。
5.20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。
6.安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。
7.起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4 Ω。
装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。【接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别】
司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16 mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;
当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12 mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40 mm、4 mm。
二、保护接零的原则
什么叫做保护接零?其作用是什么?
保护接零简称为接零,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分(外壳),用导线与低压配电网的零线(中性线)直接连接,以保护人身安全,防止发生触电事故。
保护接零一般与熔断器、脱扣器等配合,作为低压中性点直接接地系统和380/220伏三相四线制系统(在IEC标准中称之为TN-C系统)的防触电措施。
有了保护接零,当发生碰壳短路时,短路电流就由相线流经外壳到零线,再回到变压器的中性点。
由于故障回路的电阻、电抗都很小,所以故障电流很大,它足以使线路上的保护装置(熔断器或自动开关)迅速动作,从而将漏电的设备断开电源,消除危险,起到保护作用。
虽然保护接地和保护接零都可以保证人身安全,但保护接零较保护接地更具有优越性,因为零线的阻抗小、短路电流大,从而克服了保护接地要求其电阻值很小的局限性。
什么是保护接零?
保护接零的意思:把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
【中文名】:保护接零
【外文名】:protective connect to neutral
【含 义】:把电工设备的金属外壳和电网的
【作 用】:保护人身安全
【保护接地与保护接零的主要区别】:
1、原理不同
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。
在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。
此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。【接地与接零保护原则_保护接地与保护接零的主要区别】
2、适用范围
保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
3、线路结构
如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;
如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。
保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
相关文章保护接零的工作原理分析

在电路中采用保护接零的措施,可以在最大程度上保障用电安全,那么保护接零的工作原理是什么,在设备“碰壳”时短路电流启动保护装置切断电源,从而保证了人身安全,下面具体来了解下。
时间:2022-08-21 19:00:51
保护接地和保护接零原理及运用范围

有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
浴室中已有地线要不要重接地线

如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性

有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
保护接零的优点及要求

有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-19 16:37:44
接地与接零保护方式混用有什么危害

为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
装设接地线的步骤及注意事项说明

有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
- 上一篇:电力工业部严禁以电谋私的行为规定
- 下一篇:用电安全常识:安全使用电器及防触电小知识





