有关直流架空线触电事故的产生原因,为什么会发生直流架空线路的触电事故,人员站在矿车上和人员上、下矿车时触及直流架空线,检修架空线电机车车弓子或车弓子带电部位过低造成触电事故。

直流架空线触电事故的产生原因

直流架空线触电事故

1、人员站在矿车上和人员上、下矿车时触及直流架空线。

人员穿过两矿车的车空时,脚踏矿车上,这时人的高度达2m多,超过了架空线悬挂高度,稍不注意就会触及架空线。

另外,没有执行"人员上下车地点应有照明,架空线必须安设自动停送电开关,人员上下车时必须切断该区段架空线电源"的规定。

矿工违章把车或乘坐空载矿车而造成触电事故,属于矿工违章造成的,违章人员负有事故的主要责任。当行人穿过矿车车空时,脚踏矿车连接处也容易造成触电事故。 

2、人员手持、肩扛较长的金属材料、工具,如钎子杆、撬棍、管子等,在有架空线的运输巷上行走,稍不慎就会触及架空线造成触电事故。

应尽量避免在有架空线的运输巷行走。必须在有架空线的运输巷道行走时要有安全措施,并对工人进行预防触及架空线的安全教育。

当在架空线下面工作或装卸车时,要有预防触电措施。

因架空线架设高度过低而发生触电事故,负责架空线的专业人员负有主要责任。 

3、检修架空线电机车车弓子或车弓子带电部位过低造成触电事故。

电机车弓子应回机车库检修。机车库内架空线有分段开关,检修前将开关断开,切断架空线电源以后检修,否则是违章作业。

如果不能回库检修,严禁架空线带电,或拉下受电弓子后再检修。

受电弓子带电部分应在人员触及不到的高度上。带电部位过低是不符合《煤矿安全规程》的有关规定的。

    相关文章
    • 防止触电事故发生的常用联锁装置

      防止触电事故发生的常用联锁装置

      防止触电事故发生的常用联锁装置,高压试验室或围栏的门上,装设微动按钮,桥式起重机桥门、舱门都装有微动按钮,电容器室的门上也装有微动按钮,常用的联锁装置的电路图。

      时间:2021-01-08 09:23:53

    • 电弧焊接触电事故的几种原因,防止焊接触电从细节做起

      电弧焊接触电事故的几种原因,防止焊接触电从细节做起

      【电弧焊接触电事故的几种原因,防止焊接触电从细节做起】电弧焊接过程中一定要安全操作,焊接作业操作不当或违规焊接时,会发生触电事故,那么电弧焊接时发生触电事故常见

      时间:2017-07-20 09:24:10

    • 焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接

      焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接

      【焊工触电事故四大案例,焊工触电祸在违规焊接】在电工焊接操作过程中,一定要按照规范操作,各类焊工触电事故的发生,无不是因为操作不当或违反焊接操作规程所致,分享焊

      时间:2017-07-20 09:17:32

    • 施工现场触电事故案例大全,真实触电事故现场让人警醒

      施工现场触电事故案例大全

      【施工现场触电事故案例大全】施工现场临时用电是触电事故的多发区,施工现场常出现的触电事故类型多种多样,引发触电事故的原因也不尽相同,电工天下小编整理了施工现场触

      时间:2017-07-20 09:13:00

    • 家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴

      家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴

      【家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴】家庭用电,安全第一,因不注意用电安全,导致家庭触电事故的发生,会是整个家庭的一场灾难,电工天下小编整理了一些家

      时间:2017-07-20 06:44:24

    • 电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析

      电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析

      【电焊机触电事故案例,多起电焊机电死人事故分析】电焊机触电事故时有发生,在未断电的情况下更换焊件,没有检查焊钳电缆的绝缘是否合格,都会导致电焊触电事故的发生,焊

      时间:2017-07-20 06:38:15

    • 施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因

      施工现场触电事故原因总结

      【施工现场触电事故原因,缺乏用电常识是触电主因】施工现场的触电事故多是不规范操作引起的,建筑施工现场的触电事故原因,包括配电线路架设、电气设备安装和起重机械运行

      时间:2017-07-20 06:33:58

    • 2017年触电事故案例,触电事故规律与原因分析

      2017年触电事故案例

      【2017年触电事故案例,触电事故规律与原因分析】2017年触电事故有哪些,仔细分析2017年上半年发生的触电事故案例,不难看出无视用电安全,在施工用电时不按规范操作,是产

      时间:2017-07-20 06:29:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有