如何防止静电?防静电接地标准规范
来源:电工天下时间:2019-12-16 06:28:53 作者:老电工手机版>>
如何防止静电的方法,防静电接地标准规范,用三相五线制供电的防静电方法,防静电系统必须有独立可靠的接地装,防静电地线不得接在电源零线上等。
防静电接地标准规范
1、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
2、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。
3、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
4、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。
5、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
6、对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪,可随时监测地线与大地接触是否良好。
7、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。防静电接地标准规范
附1,防静电的主要措施
防静电的主要措施
静电是一种客观的自然现象,产生的方式很多,如接触、磨擦、冲流等。
其产生的基本过程可归纳为:接触电荷转移偶电层形成电荷分离。设备或人体上的静电最高可达数万伏以至数十万伏,在正常操作条件下也常达数百至数千伏。
人体由于自身的动作及与其它物体的接触-分离、磨擦或感应等因素,可以带上几千伏甚至上万伏的静电。
静电是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果。它是一种电能,留存在物体表现,具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点。
静电控制的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等。电工天下
静电放电引起的元器件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降。
静电敏感元器件和印制电路板在生产过程中工序之间的传递和储放,必须使用防静电上料箱、元件盒、周转箱、周转托盘等。
以防止静电积累造成危害。静电敏感元器件和印制电路板,作为成品进行包装时必须采用防静电屏蔽袋、包装袋、包装盒、条、筐等,避免运输过程中的静电损害。
电子产品在生产过程中,其元器件、组件成品经常与设备工具等发生接触、分离,磨擦而产生静电,必须使用防静电坐垫、周转小车、维修包、工具、工作椅(凳)等,并通过适当的接地,使静电迅速泄放。
磨擦起电和人体静电是电子、微电子工业中的两大危害源,但产生静电并非危害所在,危害在于静电积累及由此产生的静电电荷放电,因此必须予以控制。
带静电的物体,在其周围形成静电场,会产生力学效应,放电效应和静电感应效应。
由于静电的力学效应,空气中的浮游的尘粒会吸附到硅片等电子元器件上,严重影响电子产品的质量,因此,对净化工作空间必须采取防静电措施。
净化室的墙壁、天花板和地板等都应采用防静电的不发尘材料,对操作人员及工件、器具也应采取一系列的静电防护措施。
相关文章
消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电
人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。
时间:2022-02-20 09:47:41
消除静电的10种方法,总有一种适合你
干燥的冬季里静电是很招人讨厌的,随处可见的静电是“手不可触碰任何的物件”,那么怎么消除人体静电,常用的消除静电的方法有哪些,这里总结了十种方法,一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:46:08
快速消除人体静电的常用方法
进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。
时间:2022-02-20 09:39:41
易产生人体静电的物品有哪些,人体静电给人带来的危害
在生活中静电带来的危害虽然不大,但不小心被静电“打”一下,还是很不舒服的。生活中容易产生人体静电的物品有哪些,人体上的静电有哪些危害,下面一起来了解下。
时间:2022-02-20 09:37:57
冬季远离静电的方法
冬天空气干燥,一不小心就会被静电“打一下”,让人感觉很不舒服。以下是一些防止静电的办法,如果在生活能做到这些,那么就可以远离静电了。
时间:2022-02-20 09:36:15
如何消除人体上的静电
如何消除人体上的静电,为了防止人体产生的静电造成火灾爆炸事故,有关企业都制定了严格的防静电规章制度,除了要求员工生产必须穿戴防静电工装。消除人体静电的不同方法,下面来了解下。
时间:2022-02-20 09:32:25
静电的六大特点
有关静电的六大特点,静电有什么特点,静电特点是电压高、能量小,而危害大,静电的电量小而静电电压高,静电的能量不大或者说放电后的电流不大。
时间:2021-07-04 23:26:36
防静电安全管理制度_防静电管理规章制度
防静电安全管理制度_防静电管理规章制度生产场所防止静电的安全管理制度,生产场所防止静电的规章制度,为避免在生产、检验、储存及运输过程中遭受静电破坏,确保产品符合品
时间:2017-03-11 07:31:12
- 上一篇:如何扑灭电气火灾?防止电气火灾事故的措施
- 下一篇:触电事故的预防与触电急救方法