空调电源线要不要单独从闸刀接线
来源:电工天下时间:2022-09-25 09:49:56 作者:老电工手机版>>
在对空调进行接线时,空调的电源线是否需要单独从闸刀处接出来,从进户线处分出独立空气开关接线与插座,空调线单独拉出来接到一个洞里空开上,空开并到闸刀上就行了。
空调电源线怎么接线
电线接线步骤:
1、电工接线对安全性要求较高,请电工进行安装。如必须自己安装,请务必参照如下步骤。
2、空调的插座必须固定好,并连接好(拧紧固定螺丝)电线,注意空调先不要插上。
3、空调插座的电线不允许直接连在电表上,需要把总闸拉下来断电,把空调插座的电线接在总闸下。
4、先合上总闸,检查室内用电是否正常,然后再插上空调插头,开始试运行。
5、注意,任何操作都必须在断电(拉下总闸)的情况下进行,以确保安全。
空调电源线规格要求:
面积为2.5mm2电线安全使用范围:2500-(2500X28%(*正规品牌电线的线路损耗))=1800W以下。可以向1.5匹以下的一台空调单独供电。一般1匹空调有效制冷面积为12m2,1.5匹为18m2左右,2匹为22m2以上。
20平米以上的房间,需要配用2匹以上的空调。而2匹空调的功耗为1800W,启动时更大。为了安全起见,要求使用面积为4mm2以上电线,如果用2.5MM2的线为2匹的空调供电,那么由于经常超负荷供电,导致电线回事老化,就会增加损耗,加大线路热损,从而引起火灾或其他故障。
空调电源线的接线方法:
将断裂的地方剪掉,直接接起来,用电工绝缘胶带包扎好,确保在室外不会被雨淋。如果要换新线,可以打开机壳,将新线按原有的固定方式连接,新线的另一头,买个可接线的插头接上。另外,空调的电源线必须购买与原来相同规格和形式的线,可以带上旧线作为样品,去五金交电商场去购买。
相关文章
小1.5匹(32W)空调连接管及电源线规格说明
有关小1.5匹(32W)空调连接管及电源线规格说明,主要包括小1.5匹(32W)空调连接管的长度、线径和最大距离,空调电源线、信号线与控制线的条数、长度等信息,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-25 09:57:32
1匹(26W)空调电源规格及空调的适用面积
有关1匹(26W)空调电源规格及空调的适用面积说明,主要包括空调连接管的长度、线径和最大距离,空调电源线、信号线和控制线的条数、长度等,还包括空调的适用面积,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-25 09:54:11
小1匹(23W)空调的电源线规格及适用面积
有关小1匹(23W)空调的电源线规格及适用面积说明,主要包括空调连接管的长度、线径和最大距离,以及空调电源线、信号线和控制线的数量、长度等数据,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:51:21
空调电源线不压端子有什么后果
空调电源线由电工完成接线,但作为空调安装维修人员,也需要有一定的配电知识,可以避免一些因配电接线引起的维修问题,空调电源线不压端子有什么后果,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:47:38
空调电源线怎么正确接线
有关空调的使用知识,空调电源线怎么正确接线,接线端的接线要求有哪些,主要包括不同截面积的铜芯导线与铝芯线的连接,以及空调电源线的接线技术要求,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:43:37
空调抽真空没抽好有什么后果
如果想要空调运行情况良好,使用寿命长,都是需要抽真空的(保证管道里没有空气),但真正决定空调是否抽真空的,主要取决于冷媒的种类,那么空调抽真空没抽好有什么后果,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:39:07
空调小知识:定频空调与变频空调的定义
有关空调的小知识,什么是定频空调,什么是变频空调,二者在工作原理下有什么区别,传统定频空调的压缩机转速基本不变,变频空调在普通空调的基础上选用变频专用压缩机,增加了变频控制系统。
时间:2022-09-25 09:33:00
变频空调的选购技巧
如今在购买空调时,大多数人都会选择变频空调,变频空调器是采用由电脑控制的变频器与变频压缩机组成的高技术产品,用户在选购、安装与使用时要注意以下问题,下面具体来看下。
时间:2022-09-25 09:31:01
- 上一篇:空调电源线不压端子有什么后果
- 下一篇:小1匹(23W)空调的电源线规格及适用面积