三洋中央空调L06故障代码及检修方法
来源:电工天下时间:2022-06-26 07:58:00 作者:老电工手机版>>
三洋中央空调报故障代码L06,该故障问题的产生原因是什么,系统中1台以上的室内机被设定了优先权,就会出现这个故障代码L06,处理方法:当室内机EEPROM项目代码不正确时,可以用有线控制器改正设定。
三洋中央空调L06故障代码
报警代码:L06。
报警内容:室内机优先权重复(无优先权的室内机)和室外机。
报警原因: 系统中1台以上的室内机被设定了优先权。
报警分析:检测到1台以上的室内机设定了优先权。
检查内容:找到系统中出现L05报警的室内机。
处理方法:如果室内机EEPROM项目代码不正确,用有线控制器改正设定。
说明:本报警显示在设定了优先权的机器上。
相关文章
美的KT空调F3故障问题,美的KT空调F3故障维修方法
有关美的空调的常见故障问题,美的KT空调F3什么故障,美的空调显示故障码F3代表通信故障,空调电机不运行或空调内机不干净,都可能显示F3故障码,美的kt空调F3故障怎么维修,下面具体来看下。
时间:2022-08-30 06:23:15
三洋5P空调开机压缩机不转怎么解决
三洋5P空调开机压缩机不转动,具体维修方法如下:开机观察,检查下交流接触器吸合是否良好,如果开机交流接触器吸合后立刻断开,压缩机停转,再检查交流接触器和压缩机是否正常。
时间:2022-08-15 20:05:26
三洋空调截止阀故障检修方法
三洋空调的截止阀故障主要为阀杆漏、工艺口顶针阀芯漏、阀体裂纹等,在截止阀与连接管紧固时,连接管喇叭口平面上贴有铜屑、沙土,也容易造成截止阀面故障。
时间:2022-08-15 20:04:09
三洋空调内机左侧滴水怎么办
三洋空调在运行一段时间之后,左侧出现漏水现象,具体维修方法如下:首先检查安装是否水平,如果水平,再检查出水管是否通畅,如果没有故障,必须打开室内机面框。
时间:2022-08-15 20:02:21
格兰仕空调故障代码E4含义及解决方法
格兰仕空调的显示屏上出现E4故障码,发生此类故障问题的原因有哪些,针对格兰仕空调故障代码E4的解决方法有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:51:42
LG中央空调CH04故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH04,这一故障是什么原因引起的,排水浮球开关不良、室内机主板不良以及排水泵不良等,都会导致这类故障问题的发生,以下是具体的检修方法,供大家参考。
时间:2022-06-26 07:50:26
LG中央空调CH42故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH42,这个故障是什么原因引起的,主要原因包括低压压力传感器不良、室外机主板不良和系统冷媒量不准确(缺冷媒)等,以下提供了具体的检修方法,供大家参考。
时间:2022-06-26 07:45:45
LG中央空调CH41故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH41,这个故障是什么原因引起的,主要原因包括压缩机排气温度传感器不良、室外机主板不良以及系统冷媒量不准确等,以下提供了检修方法,供大家参考。
时间:2022-06-26 07:43:56
- 上一篇:三洋中央空调L10故障代码及检修方法
- 下一篇:用电量大时空调带不起来怎么办