特灵空调故障代码及故障处理方法
来源:电工天下时间:2022-06-21 16:25:24 作者:老电工手机版>>
有关特灵空调的知识,特灵空调的常见故障代码,包括从E01至E22的全部故障代码,并给出了不同故障问题的处理方法,对于维修特灵空调的人来说是非常有帮助的,有需要的朋友参考下。
特灵空调故障代码
E01:线控器接收故障
处理方法:关闭内风机、压缩机、外风机。
E02:线控器探头开路或短路
处理方法:报警不停机,调用线控器探头继续运行。
E03:回风探头开路或短路
处理方法:报警不停机,调用回风探头继续运行。

参考图:美国特灵空调的安装现场
E04:内盘探头1开路或短路
处理方法:停系统1压缩机、外风机(内风机仅在单系统时停止,双系统时,系统2不受影响继续运行)。
E05:内盘探头2开路或短路
处理方法:停系统2压缩机、外风机(双系统时,系统1不受影响继续运行)。
E06:外盘探头1开路或短路
处理方法:停系统1压缩机、外风机、内风机(仅在单系统时停止,双系统时,系统2不受影响继续运行)。
E07:外盘探头2开路或短路
处理方法:停系统2压缩机、外风机(双系统时,系统1不受影响继续运行)。
E08:外环境探头开路或短路
处理方法:报警,仅在KFC模式下停电加热。
E09:压缩机1高压
E22:室内机收不到线控器故障
处理方法:关闭内风机、压缩机、外风机。
相关文章1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少

空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调

直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低

如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?

空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
空调怎么开降温又省电

在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法

夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康

在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见

有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30