怎么判断制冷剂的充注效果
来源:电工天下时间:2022-03-09 11:09:50 作者:老电工手机版>>
在对空调充注制冷剂时,怎么来判断制冷剂的充注是否达到最佳效果,可以从三个方面进行综合判断,一是测压力,二是测电流,三是观察效果,下面具体来了解下。
制冷剂充注效果的判断方法
1、测压力
让空调器在制冷高速风模式(夏天)或强制制冷模式(冬天)下运行:
空调器工作良好时,系统低压压力(R22)应为0. 45 ~ 0. 50MPa (夏天)或0. 2— 0. 25MPa (冬天)。如果压力过高,说明氟利昂充注偏多,反之偏少。
2、测电流
让空调器在制冷或制热高速风模式下运行。用钳形电流表监测空调器电源线的 电流读数,运行电流读数应该与空调器铭牌上的额定工作电流值相等。
一般空调器在制冷运行时,以室外机所处环境温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,实际运行电流值在额定工作电流值的基础上增加或减少1.4%;
在制热运行时,以室外机所处环境温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,实际运行电流值在额定工作电流值的基础上增加或减少1%。
3、观察效果
让空调器在制冷或制热高速风模式下运行,加氟量准确时,室内热交换器进、 出风口10cm处的温差为制冷时小于12℃,制热时大于16℃。
在空调开启制冷时,室内蒸发器全部结露,室外截止阀处结露,冷凝滴水连续不断,室内蒸发器与毛细管的连接处无霜有露;在空调制热时,室内冷凝器温度大于40℃。
说明:在实际加氟操作时,以测电流为主,测压力为辅,兼顾具体效果的观察。
相关文章
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见
有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30
空调拆机步骤及制冷剂的回收方法
有关空调拆机的方法,空调冷媒回收时,必须将空调开机,将模式打到制冷模式,室外机压缩机必须处于运转状态,将氟利昂回收完毕后,再拆除空调室内机,下面具体来了解下。
时间:2022-08-30 06:17:46
圆柱形空调和方形空调柜机哪个制冷效果好
有关空调选购的小知识,在购买空调时究竟选圆柱形空调,还是方形空调柜机,哪一种空调机的制冷效果更好,在使用时让人感觉更舒服一些,下面圆柱形空调和方形空调柜机的制冷效果对比,一起来看下。
时间:2022-08-17 16:39:59
空调的制冷剂要不要定期更换
空调的制冷剂不需要定期更换,也没有定期更换的必要。空调制冷剂是可逆的,并没有一个标准的更换周期,如果商家告诉你到一定时间必须换制冷剂,一定是在骗你花钱了,且空调不制冷不一定是缺氟。
时间:2022-08-17 16:05:37
空调柜机和挂机哪种制冷效果好
在选用空调时究竟买柜机还是挂机,空调柜机和挂机的制冷效果哪个,在进行比较时应该把中央空调(或风管机)放在一起讨论,来比较下各自的优缺点,下面具体来看下。
时间:2022-08-17 16:04:19
空调制冷状态下29度比28度省电吗?
使用空调制冷时,温度调高一些相对省电,在制热时温度调低一些也会省电。所以,空调在制冷时,将温度设定在29度肯定比28度省电。把空调温度调到28度,空调工作先制冷到29度后继续工作,然后才会达到28度。
时间:2022-08-16 16:48:52
空调制冷剂多长时间补充一次
空调夏季制冷,冬季制热,空调的使用寿命怎么确定,有的空调使用3、5年就坏了,有的空调使用10多年功能都完好。在平时使用空调时,必须做好保养维护,空调制冷剂多长时间加一次,下面来了解下。
时间:2022-08-16 16:29:56
空调制冷的水从什么位置流出
空调压缩机只是驱动制冷剂在蒸发器、冷凝器、毛细管组成的闭合回路中循环流动,将热从蒸发器搬运到冷凝器。空调不抽水,制冷时流出的水是室内空气中的水蒸气,遇到冷的蒸发器液化成的小水滴,冷凝水滴落到接水盘中,顺着排水管流到室外。
时间:2022-08-16 16:14:28
- 上一篇:一台空调安装费多少钱
- 下一篇:闲置一年的空调不制冷什么原因