暖通空调流量470扬程40应配多大功率的电机
来源:电工天下时间:2022-02-21 16:53:59 作者:老电工手机版>>
暖通空调流量470扬程40配多大电机
功率不能直接计算出来,可以根据水泵样本或标准参数选取,这里选了一个流量500顿,扬程44顿的水泵,电机功率为90kw。
空调循环水是用电机直接“扬”,不得先选水泵吗,水泵选好了那电机功率是不是就有了?
即便是电机功率的理论计算,首先要知道所使用的水泵的实际工作效率,效率越低的水泵,需要选用的电机的功率就越大,反之亦然。
精略计算了一下,应选用90千瓦的电动机,泵效率取0.75。如果选用的水泵实际效率和这个数值相差很大,应修正下结果数值。
计算结果如下:
P=1.2×470×9.8×40/(3600×0.75)=81.88千瓦,取90千瓦。
相关文章
1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少
空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调
直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低
如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?
空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
空调怎么开降温又省电
在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法
夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康
在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见
有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30
- 上一篇:空调怎么用可以省电?
- 下一篇:地暖分水器放在柜子中是否合适