高压电机组装与检修方法及注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-21 10:25:20 作者:老电工手机版>>
有关高压电机组装与检修方法,介绍了高压电机解体及组装方法,高压电机检修的注意事项,包括电机解体前与组装后要测量绝缘电阻,高压电机用2500伏摇表,低压电机用1000伏摇表等。
高压电机组装与检修
一、高压电机解体及组装方法
1、电机解体前与组装后要测量绝缘电阻,高压电机用2500伏摇表,低压电机用1000伏摇表;
2、拆除电缆引线头及电机外壳接地线,电缆头三相短路接地,引线无字头的须作好标记;
3、吊开水箱及电机本体,将其放在枕木上;
4、电机解体后的各部件要做好记号及检修记录;
5、用专用工具将靠背轮扒下;
6、解体与组装时应测量定、转子间的空气间隙。最大与最小值之差不得超过平均值10%;
7、拆下前后端盖及风叶罩子,检查风叶是否有裂纹;
8、抽转子:转子要平衡,应设有专人监视转子四周间隙。转子抽出后,平稳地放在弧形枕木上或较厚的橡皮板上;
9、组装顺序与解体顺序相反。
二、高压电机检修注意事项
1、工具检查:抽转子工具(如假轴、钢丝绳等)要牢靠完好;
2、检修所用的电气工具(如手电钻、吹风机、手动砂轮机等),外壳要可靠接地;
3、检修中应该注意端盖、轴颈部件等不得损坏,钢丝绳等不得触碰定子线圈端部;
4、转子端部线圈、鼠笼条端环、引线、绝缘套及风扇不得作为着力点;
5、用钢丝绳起吊转子、大盖等重物时,要捆绑牢靠、防止吊起后滑动及松脱;
6、工作间隙时,定、转子要用帆布盖好;阴雨天或湿度过大时,要防止电机绝缘受潮;
7、使用火焊必须遵守其注意事项及采用必要防火措施;
8、转子、水箱回装前要检查定子膛内有无遗留小金属物品,如垫片、锯条、相序带等。
相关文章数字万用表测漏电方法及注意事项

在用万用表检查漏电问题时,万用表应打什么档,数字万用表怎么测漏电,在开始测量漏电问题之前,以及操作过程中,需要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-03 15:54:56
怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏

有关水泵电机的使用问题,当水泵不能工作时,很多情况下是电机出现故障问题了,那么水泵电机烧坏了怎么检修,怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏,一起来了解下。
时间:2021-09-04 05:38:30
如何用数字万用表测量二极管,二极管测量方法与注意事项

使用数字万用表测量二极管的方法,用UT6OE测二极管时的连接方法,数字万用表测量二极管时,实际测量为二极管的正向电压值,指针式万用表测的是二极管正反向电阻的值。
时间:2021-07-15 09:24:16
指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项

指针式万用表的使用注意事项,共整理了10条注意事项,大家在使用指针万用表时要多加注意,另外总结了7条指针万用于的操作禁忌,供大家参考。
时间:2021-07-15 09:23:47
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
数字万用表用法要点,数字万用表的使用注意事项

有关数字万用表的使用注意事项,数字万用表使用不当,容易造成表内元件损坏,产生故障,使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确,在测量电阻时,注意一定不要带电测量。
时间:2021-01-27 15:10:46
万用表使用注意事项12要点

有关万用表的使用注意事项,这里总结了12点要求,使用前应检查万用表指针是否在零位,测量电压时,不得将转换开关置于电流或电阻档,测量电阻时,应选择合适的倍率位置等。
时间:2020-07-19 08:34:59
万用表旋钮和电池的使用注意事项

有关万用表的使用问题,万用表上旋钮的正确用法,以及何时需要更换电池,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-17 13:53:42
- 上一篇:万用表实现电动机绕组头尾与极数的检查方法
- 下一篇:万用表测量直流电压的注意事项