万用表测量线路短路与断路及漏电的方法
来源:电工天下时间:2020-04-22 09:46:59 作者:老电工手机版>>
当线路中出现跳闸的问题时,可以用万用表来排查故障点,用万用表判断线路中是否有短路、断路或漏电的问题,如何用好万用表来检测跳闸故障,一起来看下吧。
万用表测量线路跳闸的问题
万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。
1、万用表测短路

操作方法:
将万用表的黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”孔,把旋钮调到蜂鸣档位置。
将测试的线路断开电源,两表笔分别测线路的两根线,如果万用表电阻显示为0,且有蜂鸣声,说明线路中有短路的现象。
或用欧姆1k档或10k档,断开线路的另一端,两表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为0,说明线路中短路。
2、万用表测断路

操作方法:
在测线路的通断时,一定要将电源断开后再测试。
把旋钮开关调到蜂鸣档上,要测试线路的两端分别接触到表笔的金属针头,如果有一定电阻,且有蜂鸣声,说明线路是导通的;如果电阻无穷大,显示为1,且无蜂鸣声,则线路是断开的。
或万用表选择10k档,将线路的另一端进行短接,用万用表的表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为1,则说明是断路;显示为0,可能线路是导通的。
3、万用表测漏电

线路中有漏电,一般不建议用万用表来测试,在没有别的测量工具时,用一下万用表也是可以的。
操作方法:
将万用表旋转到交流电压档,带电测量,测量怀疑漏电的设备金属外壳。
在测量时一个表笔接外壳,另一个表笔接地,如果显示电压高于30V时,再测试一次,如果电源确认高于30V,则说明有漏电,低于30V一般是正常的,也可把零线、火线表笔头对调后测量一遍即可确定。
总结
用万用表测试短路、断路、交流电压、直流电压、电阻、电流等。
注意:红笔为正,黑笔为负,测量时,必须先核对测量类别及量程,当无法估计量程时,先选择较大量程,然后根据数值逐步换到较小的量程。
以上就是万用表测量线路中有无短路、断路或漏电的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章指针式万用表电阻挡的测量方法详解

有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
数字万用表电流档测量电流的方法总结

用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-19 16:40:16
怎样用万用表测量电流大小

用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-04-19 16:37:12
万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。
时间:2022-01-06 20:48:49
万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。
时间:2022-01-06 06:25:55
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
数字万用表测漏电方法及注意事项

在用万用表检查漏电问题时,万用表应打什么档,数字万用表怎么测漏电,在开始测量漏电问题之前,以及操作过程中,需要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-03 15:54:56
- 上一篇:万用表直流电流与直流电压测量电路原理图解
- 下一篇:万用表测单相抽水泵好坏的方法