如何检验兆欧表好坏?
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:27 作者:老电工手机版>>
有关检测兆欧表质量好坏的方法,兆欧表也叫摇表,好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,常用的兆欧表有机械式的,也有电子式的,兆欧表使用前的质量检测方法。
检测兆欧表质量好坏的方法
通常兆欧表也叫摇表,好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,两接线断开时在摇动速度达到120转每分时指针指向无穷大,且停止摇动时提针可以指到任意地方。
常用的兆欧表一般有两种,一种是机械式的,以手摇发电机及一只流比计构成(俗称摇表);
另一种是电子式的,由高压发生器及带A/D转换器等构成的测试显示系统组成。
以常用的ZC-25机械式为例,使用前先将红黑两测试线短接,缓慢摇动手柄,指针能指示零欧,再将测试线分开,缓慢起步再加速至内部飞轮到离心状态的速度(约120转/分),使输出电压达额定值(ZC-25从尾号为1、2、3、4分别为100V、250V、500V、1000V,相应可测试到100兆到1000兆欧),这时表针应偏向到无穷大就算基本正常了。
注意:这种表平时表针可停留在任意位置,属于正常的。
电子式的除了发电机原理及显示方式不同外,使用前的检测方式,也可以按类似方式检查短路与开路状态是否正常即可。
摇动手柄,先将联线分开,指针应在(∝)无穷大,然后联线短接,指针应回到零处,即为好的,反之即为坏的。
相关文章
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏
在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
万用表检测热敏电阻好坏的方法
万用表检测热敏电阻好坏的方法,
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表检测充电器好坏的方法
有关万用表的使用知识,如何用万用表来检测充电器的好坏,方法不止一种,可以用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路,或者将万用表调到电压档进行测电压,下面具体来了解下。
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表检测日光灯好坏的方法
有关万用表的使用知识,如何用万用表来检测日光灯的好坏,一般用万用表只能判断日光灯灯丝回路的好坏,但无法判断日光灯能否完全正常工作,最好是进行通电试验,下面具体来了解下。
时间:2021-12-31 16:24:09
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51