摇表怎么用,摇表测量的正确方法

来源:电工天下时间:2020-05-06 06:51:36 作者:老电工手机版>>

有关摇表的使用方法,摇表测量的正确方法,勿使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,不要用输出电压太高的摇表测低压电气设备,测量前摇表应做一次开路和短路的试验等。

摇表的正确用法

1、摇表应按电气设备的电压等级使用,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以保证读数的准确。

一般被测量设备的额定电压在500V以下,要用额定电压500~1000V的兆欧表;在500V以上,则要用1000~ 2500V的兆欧表。

注意,不要用输出电压太高的摇表测低压电气设备,否则就有把设备绝缘击穿的危险。

2、摇表接线用引线,要用绝缘良好的、易于识别的单根导线,不要用双股绝缘线,以保证接线、测量的准确。

3、-般摇表上有三个接线柱,“线”接线柱(L)在测量时,与被测物和大地绝缘的导体部分相接;“地”接线柱(E)在测量时,与被测物的外壳或其他导体部分相接;

“保护”(G)或者“屏”接线柱,只在被测物表面漏电很严重的情况下使用。摇表测量的正确方法

例如,测电缆的缆芯对缆壳的电阻值时,将电缆、缆壳、芯之间的内层绝缘物接保护环,以消除因表面漏电而引起的误差。

4、测量前摇表应做一次开路和短路的试验,即在接被测物前,摇动发电机手柄到额定转速,指针应指到∞。然后“线路”、“接地”两接线柱L、E短接,摇动手柄,指针应指到零。

5、使用摇表时,应注意远离大电流的导体和有外磁场的场合,同时要放平。摇动手柄时,勿使表身摇动,以免影响读数。

6、摇动手柄,应将速度保持在规定的范围(一般规定为120r/min,可以在±20%范围内变动),切忌忽快忽慢。手柄应一直摇到表针稳定。

7、如果被测设备短路,表针指到零时,应立即停止摇动手柄,以免摇表过热烧坏。

对大电容设备(如电容器、电缆)测试完毕,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止摇动手柄,以防被测物放电,打坏兆欧表。

相关文章
  • 摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

    摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

    问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。

    时间:2022-05-13 19:44:56

  • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

    摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

    有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

    时间:2020-05-08 11:13:53

  • 摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

    摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

    有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。

    时间:2020-05-06 07:05:11

  • 摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表

    摇表的种类,接地摇表与兆欧摇表

    摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。

    时间:2020-05-06 06:25:26

  • 测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求是什么

    测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求是什么

    测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求,使用摇表测量绝缘电阻时,为何要求摇表摇柄转速要达到120r/min,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素。

    时间:2020-04-21 11:05:39

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有