操作监护制度的执行要求
来源:电工天下时间:2022-07-24 13:47:22 作者:老电工手机版>>
操作监护制度是倒闸操作基本工作制度之一,这是由两人进行同一项操作的制度,其具本要求如下:
1、在监护操作时,二人中对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。变电站值班人员的监护权、操作权要在岗位责任制中明确规定,经考试合格后以书面形式正式公布,并取得合格证。
2、开始操作前,先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后再进行操作。监护操作时,操作人在操作过程中不能有任何未经监护人同意的操作行为。
3、每一项操作前,先核对设备名称、编号和位置,操作中要认真执行监护复诵制度(即每一项操作都应遵循唱票->对号->复诵->核对->下令->操作->复查->打执行符号“√”的程序),并且要全过程录音。
4、操作过程中,严格按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,在检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
5、在操作中发生疑问时,需要立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可继续操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
相关文章
电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌
电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
划线钳工的7条安全技术操作规程
划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
手持式电动工具的8条安全技术操作规程
手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程
手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
绝缘操作杆进行带电作业的注意事项
有关绝缘操作杆进行带电作业的注意事项,绝缘工具在使用前,须进行检查有无破损并用清洁干燥柔软,作业人员必须熟悉工具的正确使用方法,带电作业时,必须有监护人等。
时间:2021-03-14 21:18:11
发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准
【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是
时间:2021-01-24 09:43:51